    Wie das Thema schon sagt:
    Vorhanden ist so ein typischer PT100 als Tauchfühler mit Anschlußkopf.
    Unterm Deckel die Anschlußmöglichkeit für die 2 Drähte. (2-Leiter)
    Kann man da einfach in an einem der Anschlußpunkte noch nen drittes Kabel als "Rückkanal" für die 3-Leiter Schaltung auflegen?#


    greez


    Tobias
    Zitieren Zitieren PT100 2-3-Leiter Schaltung  

  2. #2
    Registriert seit
    15.09.2011
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    247
    Danke
    21
    Erhielt 81 Danke für 50 Beiträge

    Standard

    Ja, wenn du nur einen Zweidrahtfühler hast dann kannst du das so machen

  3. #3
    tobili ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2009
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    27
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    na dann werd ich das wohl so machen.

    Hm, was für ein Kabel?
    Will noch Cat6 Kabel fürs Netzwerk kaufen.
    Soll ich da gleich nen "paar" Meter mehr nehmen um die PT100 anzuklemmen? Oder ist der Querschnitt zu gering?
    dann kann ich jeweils 2 Fühler mit dem Cat6 Kabel anschließen. (und zwei Adern Reserve)
    (Dazu hat die SuFu nicht viel ausgespuckt)

    greez

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    wenn du mit CAt 6? zum PT100 gehst, dann könntest du auch in 4-Leiterschaltung anschließen.

    3 Leiterschaltung sollte aber im normalfall mehr als ausreichend sein.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  5. #5
    tobili ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2009
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    27
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    warum denn das "cat6 ?" ?

    hab jetzt mal geschaut die cat6 und cat7 Kabel sind von AWG26 bis AWG22 das sind von 0,13 bis 0,33mm²reichen denn 0,33mm²?

    greez

  6. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Der Querschnitt ist ziemlich egal, und der Leitungswiderstand wird (nicht bei allen Messumformern !!Datenblatt!!) über den 3. Leiter kompensiert.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. #7
    Registriert seit
    05.05.2012
    Beiträge
    96
    Danke
    44
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von tobili Beitrag anzeigen
    warum denn das "cat6 ?" ?

    hab jetzt mal geschaut die cat6 und cat7 Kabel sind von AWG26 bis AWG22 das sind von 0,13 bis 0,33mm²reichen denn 0,33mm²?

    greez
    Bei 4-Leiter ist selbst 0,1mm² und 100m Länge noch kein Problem...

  8. #8
    tobili ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2009
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    27
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    es ist ne phoenix contakt 4/8 RTD Klemme, da sollt das mit dem 3 Leiter Anschluß schon in Ordnung sein.

    greez

Ähnliche Themen

  1. 4-Leiter Sensor an 2-Leiter AI-Karte
    Von Hagen im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 15:18
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 10:11
  4. Logischer Leiter
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 09:22
  5. 2 Leiter PT100 aber keine Anzeige bei der Logo
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 15:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •