    Hallo

    Kann man mit den "normalen" DO (6ES7132-4BD02-0AA0) auch 12VDC schalten.
    Ein Powermodul habe ich für 12VDC nicht gefunden, nur 24VDC - 48VDC.
    Daher wird dieses einen Fehler ausgeben.
    Aber der Ausgang sollte ja trozdem die 12V schalten, oder?

    Eine Andere Option wäre eine Bechhoff oder Wago IO Insel mit 12VDC, gibt es so etwas?

    mit freundlichen Grüßen
    Roli
    Zitieren Zitieren ET200S 12VDC Ausgänge  

  2. #2
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Ich habe hier auch eine ET200S an 12V am laufen.
    Das Powermodul zeigt zwar einen Fehler an,
    der Ausgang schaltet aber einwandfrei.

    Gruß
    Timo
    TOHISPARTS




  3. #3
    Registriert seit
    26.05.2009
    Ort
    Nähe Bremen
    Beiträge
    243
    Danke
    11
    Erhielt 40 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Oder ein 24V Koppelrelais und damit die 12V schalten?

  4. #4
    Registriert seit
    24.10.2007
    Beiträge
    50
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hmm
    Das mit den Koppelrelais habe ich mir auch schon überlegt.
    Aber wenn die Ausgänge schalten und nur das Powermodul einen Fehler anzeigt, kann ich damit leben.
    mfg

  5. #5
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unimog-HeizeR Beitrag anzeigen
    Hallo

    Ich habe hier auch eine ET200S an 12V am laufen.
    Das Powermodul zeigt zwar einen Fehler an,
    der Ausgang schaltet aber einwandfrei.

    Gruß
    Timo
    Wer weiß in welchem Bereich die Ausgangstransistoren da betrieben werden. Wenn das Datenblatt keine 12V erlaubt, würde ich das mit Vorsicht genießen.

  6. #6
    Registriert seit
    24.10.2007
    Beiträge
    50
    Danke
    14
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Hinweise

    Ich habe von Wago Ausgangsklemmen gefunden welche für 5-14VDC gebaut sind.
    Typ der 8xDO ist 750-534

Ähnliche Themen

  1. Netzteil 24VDC und 12VDC, Minuspotentiale verbinden
    Von Michelinho im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 05:54
  2. ET200S Ausgänge bei CPU Stop
    Von 19Manuel82 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 21:18
  3. S5 Ausgänge
    Von JeremySky im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 11:32
  4. CPU in Stop aber Ausgänge auf ET200s bleiben
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 15:39
  5. Ladegerät Notebook für 12VDC/24VDC
    Von Ide im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2007, 12:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •