    Kann mir jemand den Sinn der Verdrahtung erklären?? Gibt es denn CPUs die eine Masse für ein logisch 1-Signal benötigen? Unser Verdacht ging zunächst in die Richtung PNP und NPN Logik. Schaltplan gibt es nämlich keinen und beim "analysieren" der Betriebsmittel bin ich dann auf diese Art der Verdrahtung gestoßen . Aber nett, wenn jemand auf der anderen Seite die Adern 3 und 4 vertauscht .
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Verdrahtung  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Bei langen Leitungswegen oder hoher Einstrahlung (Schweißstraßen) hat diese Schaltung den Vorteil, dass du dir keine Störimpulse einfängst.

    Gruß
    Dieter

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    nutellahase (23.12.2012)

  4. #3
    nutellahase ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2011
    Beiträge
    176
    Danke
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Gut diesen Verdacht hatten wir auch noch. Es ist nämlich so dass die Leitung sicher auf gute 40m kommt. Außerdem laufen noch Motor- und Frequenzumrichterleitungen durch die gleiche Kabeltasse.

  5. #4
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von nutellahase Beitrag anzeigen
    Gut diesen Verdacht hatten wir auch noch. Es ist nämlich so dass die Leitung sicher auf gute 40m kommt. Außerdem laufen noch Motor- und Frequenzumrichterleitungen durch die gleiche Kabeltasse.
    Das müssen dann aber schon kräftige Motoren sein. Die Leitungen vom FU zum Motor sollten in der Regel geschirmt sein.

    Gruß
    Dieter

  6. #5
    nutellahase ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2011
    Beiträge
    176
    Danke
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Es sind drei Vakuumpumpenmotoren (die Leistung weiß ich im Moment nicht). Einer läuft über den FU und die anderen beiden werden jeweils über Schütze direkt geschalten. Ist von einer Fremdfirma gemacht worden. Also ich hoffe dass die Leitungen geschirmt sind (in der Regel schon). Die fragliche Leitung ist nicht geschirmt. Mir fällt aber gerade ein, dass wir mal bei einen anderen Kabel dass durch den selben Kanal verlaufen ist bei abgeschalteter Versorgungsspannung (Sicherung rausgenommen) immer noch eine Spannung von ~60VAC hatten. Da könnte es dann schon Probleme geben wenn Wechselspannung auf die Eingangskarte der SPS gelangt.
    Wieso man dann nicht gleich die Leitung geschirmt ausgeführt hat?? Naja die Firma ist bei uns mittlerweile schon ziemlich in Ungnade gefallen. Allein der Schaltschrank ist ein regelrechter Pfusch.

  7. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.735
    Danke
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Zu der oben genannten Schaltung:
    In seltenen Fällen könnte es was bringen, und in praktisch keinen Fall wirds schaden.
    Da hier "nur" ein Wechsler gezeichnet ist, ist es auch nicht nötig diese Leitung zu schirmen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  8. #7
    nutellahase ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.09.2011
    Beiträge
    176
    Danke
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Es dürfte aber dann nachträglich gemacht worden sein, denn die Brücke von Masse auf den zweiten Wechselkontakt wurde mit einen eigenen Draht gemacht. Jetzt fragt man sich natürlich wieso das gemacht worden ist? Denn bei uns wird üblicherweise das Potential das geschaltet wird auf den Wurzelkontakt angeschlossen. Und das sollte man dann irgendwie im Plan festhalten/vermerken.

  9. #8
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Mit Induktionsspannungen ist das so eine Sache.
    Die Spannung allein sagt gar nix. Mit einem üblichem hochohmigen Multimeter gemessen, kommen utopische Werte raus.
    Häng mal einen 10 kOhm Widerstand rein und mess dann.
    Ich plag mich gerade zu Hause damit rum. Ich stell gerade nach und nach auf LED-Leuchtmittel auf.
    Einige "glimmen" im ausgeschaltenen Zustand

    Gruß
    Dieter

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    Toki0604 (26.12.2012)

  11. #9
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    Mit Induktionsspannungen ist das so eine Sache.
    Ich stell gerade nach und nach auf LED-Leuchtmittel auf.
    Einige "glimmen" im ausgeschaltenen Zustand
    Das ist bei mir auch so... ich habe mich schon gewundert, aber an Induktion hatte ich noch nicht gedacht.
    Eine Lampe im Flur macht das hin und wieder.
    Parallel zu der Lampenleitung liegt Waschmaschine, Trockner und Badezimmer allgemein...
    Allerdings hatte ich das bislang nicht weiter beachtet.

    Gruß, Torsten
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  12. #10
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ort
    BW - Ecke Ulm
    Beiträge
    438
    Danke
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    Voll am Thema des TE vorbei aber passend zum Rest.

    Habe im Flur zwei LED Sockelleuchten die seit Einzug vor zwei Jahren glimmen. Weiterhin blitzt es ab und zu im Flur an der Decke, wenn ich nur die Hälfte der Beleuchtung Angabe. Hier scheint sich ein Kondensator im Vorschaltgerät aufzuladen und bei Genügend Ladung macht es "Blitz".

    Hatte mal vor mit dem Wechsler im Aus-Zustand auch auf Masse zu gehen. Aber alltägliches war bisher wichtiger

    Gruß ohm200x
    --
    ohm200x

Ähnliche Themen

  1. CAN Bus Verdrahtung
    Von daudel im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 21:21
  2. Absicherung/Verdrahtung FU's
    Von demerzel im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 10:38
  3. sps7 Verdrahtung
    Von elcids im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 23:34
  4. Verdrahtung SPS ?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 01.01.2008, 19:27
  5. Verdrahtung Sm331
    Von MatMer im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:16

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •