Thema: Eingangsklemme: P-schaltend (KL1408) in N-schaltend umwandeln, möglich? wenn ja wie

  1. #1
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ort
    BW - Ecke Ulm
    Beiträge
    438
    Danke
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    wie immer fehlt mal wieder genau eine Ader. Wenn ich nun Eingangsklemmen mit n-schaltend hätte könnte ich mir die 24V Ader in der Leitung sparen und wäre gerettet.
    Aber ich habe nur p-schaltende. (Nebenbei Beckhoff KL1408 aber das Problem ist herstellerunabhängig).

    Kann ich mit nem anständig dimensioniertem Pull-Up Widerstand die Klemme wie eine n-schaltende Klemme betreiben?
    Also Bsp mit 100Kohm nach 24V legen, und dann mit nem Schliesßer auf Masse ziehen?

    Danke im Voraus.

    Gruß ohm200x

    P.S. Ja ist ne Bastellösung, aber auch nur im Privathaus (ich weiß der WAF dafür ist sehr gering).
    Bei der nächsten Bestellung kommen mir ein paar N-schaltende Klemmen ins Haus. Frage mich im Nachhinein warum ich nicht nur N-schaltende geholt habe.
    Zitieren Zitieren Eingangsklemme: P-schaltend (KL1408) in N-schaltend umwandeln, möglich? wenn ja wie  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Solllte so funktionieren, warum auch nicht.

    Widerstand so klein wählen, dass auf alle Fälle genug Strom für die Eingänge übrig bleibt. 100k könnten ev zu groß sein.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:

    ohm200x (28.12.2012)

  4. #3
    ohm200x ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ort
    BW - Ecke Ulm
    Beiträge
    438
    Danke
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    Solllte so funktionieren, warum auch nicht.
    Naja ich wollte mir das nochmal bestätigt wissen.
    Mein Versuch gestern das empirisch zu lösen ging in die Hose und die SPS (das Haus) durch nen Reset.
    Hatte den Widerstand in der Klemme, mit ner Krokoklemme gings vom anderen Ende des Widerstand auf 24V.
    Dann ne Strippe von Masse auf ..... die 24V und schwupp wars Licht aus.

    Zitat Zitat von winnman Beitrag anzeigen
    Widerstand so klein wählen, dass auf alle Fälle genug Strom für die Eingänge übrig bleibt. 100k könnten ev zu groß sein.
    Richtig 4,7k haben sich als zielführend erwiesen. 10k war noch zu viel.

    Danke nochmals.
    --
    ohm200x

Ähnliche Themen

  1. feste Vorgabewert als Dint umwandeln,aber wie
    Von anfield24 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 14:48
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 11:36
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.05.2009, 15:21
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 21:15
  5. Cx9001-1101 + Kl1408 Kl 2408 Kl 9010
    Von CXler im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •