Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15

Thema: FI-Schutzschalter löst trotz ausgeschalteter Sicherung aus.

  1. #1
    Registriert seit
    04.01.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe ein neues Haus gekauft. Beim Kürzen eines 220V-Kabels (für Lampe) mit einem Seitenschneider - gleichzeitiges Durchschneiden aller 3 Adern - hat der FI-Schutzschalter ausgelöst trotz ausgeschalteter Sicherung für den Raum. Was kann die Ursache hierfür sein (ggf. fehlerhafter Potentialausgleich)?
    Zitieren Zitieren FI-Schutzschalter löst trotz ausgeschalteter Sicherung aus.  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Schuld ist ein funktionierender FI-Schalter. Das ist normal so, weil Ströme anderer Stromkreise über den PE am FI vorbei geflossen sind.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Fi  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    FF7750 (04.01.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    04.11.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Dürfte an dem 30mA FI liegen, beim Durchschneiden der Leitung, gab es eine Verbindung zwischen Null und Erde, das reicht dem FI zum auslösen.

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hr_Rossi für den nützlichen Beitrag:

    FF7750 (04.01.2013)

  6. #4
    FF7750 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ok & Danke! Dann eine praktische Frage: Wie kürze ich dann Kabel, ohne dass der FI-Schalter auslöst?

  7. #5
    Registriert seit
    04.11.2007
    Beiträge
    30
    Danke
    5
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Wenn man keine Ahnug hat am besten garnicht....
    Freischalten
    Gegen Wiedereinschalten sichern
    Spannungsfreiheit feststellen


    Und dann die Leiter einzelnd trennen.

  8. #6
    FF7750 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Leiter einzeln trennen war mir in der Tat nicht klar ...taucht ja so detailliert auch nicht in den Sicherheitsregeln auf

  9. #7
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Was ist denn so schlimm wenn der FI-Schalter mal auslöst. Oder hängt alles an einem FI-Schalter ??

  10. #8
    FF7750 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das gesamte Haus hängt an einem FI-Schalter, so dass beim Auslösen dann erst einmal das gesamte Haus ohne Strom ist ...

  11. #9
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Nur 1 FI-Schalter, das ist schon traurig.

  12. #10
    FF7750 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.01.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, mir kommen auch immer wieder die Tränen, wenn ich nur daran denke.
    Aber in der Tat unpraktisch.

Ähnliche Themen

  1. Sicherung löst aus!!!
    Von visu90 im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 09:09
  2. FI löst aus, obwohl Sicherung draußen
    Von visu90 im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 12:50
  3. S7-400 CP löst TCP-Reset aus
    Von MS_Loe im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 15:58
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 07:42
  5. Spannung bei ausgeschalteter Sicherung !?
    Von SPSKILLER im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 11:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •