    Hi,

    ich suche eine Alternative für foglendes Schütz:

    Bezeichnung:
    Siemens 63 Ampere Insta - Schütz 5TT5 850-0
    Siemens 5TT5 850 Bild.jpgSiemens 5TT5 850.jpg
    Daten:
    Bemessungsbetriebsspannung 440 V
    Bemessungsbetriebsstrom 63 A
    4 Schließer
    3 Teilungseinheiten
    Montage auf Hutschiene

    Datenblatt:
    siehe Anhang


    Such:
    Das ganze möchte ich für eine NOT-Aus-Schaltung einer Spannungsprüfung mit Selbsthaltung verwenden.
    Jetzt suche ich eine Alternative für das Schütz.

    Begründung:
    Weil ich das "verkleben" von dem Schütz ja nicht sicherstellen kann, oder?

    Frage:
    Gibt es nco andere Gründe was gegen das Schütz spricht?
    Oder für das Schütz?

    Gruß ET-SPS.
    Geändert von ET-SPS (13.01.2013 um 15:54 Uhr)
    Zitieren Zitieren NOT-Aus Relais gesucht  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Warum nimmst du kein normales Schütz, sondern ein Installationschütz?

  3. #3
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    648
    Danke
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Ausrufezeichen

    Hallo ET-SPS,

    Ein Schütz ist kein NOT-Aus Relais.

    Anhand der Fragestellung kann ich dir dringlichst nahelegen, jemanden aufzusuchen, der sich mit Elektrotechnik und Maschinensicherheit richtig auskennt.
    Mit 2-3 Fragen im Forum wird das nichts!

    Gruß
    Chräshe
    Zitieren Zitieren Achtung  

  4. #4
    Registriert seit
    31.10.2008
    Beiträge
    37
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Not-Aus Funktionen müssen immer mit den entsprechenden Sicherheitsschaltgeräten ausgeführt werden, z. B Sirius 3TK28 von Siemens oder PNOZ.
    Ich weiß ja nicht was du für eine Anwendung hast, aber an deiner stelle würde ich die Basteleien mit Schützen lassen. Dafür gibt es Zertifizierte Geräte...

  5. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.033
    Danke
    2.788
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ALBundy Beitrag anzeigen
    Not-Aus Funktionen müssen immer mit den entsprechenden Sicherheitsschaltgeräten ausgeführt werden, z. B Sirius 3TK28 von Siemens oder PNOZ.
    Ich weiß ja nicht was du für eine Anwendung hast, aber an deiner stelle würde ich die Basteleien mit Schützen lassen. Dafür gibt es Zertifizierte Geräte...
    Ist das wirklich so, oder kann je nach erforderlichen PL aus der Gefahenanalyse ein Hauptschalter
    ausreichen. Solche Pauschal aussagen helfen auch nicht weiter.

  6. #6
    Registriert seit
    13.01.2013
    Beiträge
    627
    Danke
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Das kommt erstmal auf die Anlage an. Aber wenn ein Notaus da ist muss der Ordnungsgemäß sein. Und da dürfen wie oben schon geschrieben nur zugelassene Geräte eingesetzt werden.

  7. #7
    ET-SPS ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.04.2012
    Beiträge
    62
    Danke
    7
    Erhielt 3 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Warum nimmst du kein normales Schütz, sondern ein Installationschütz?
    Was verstehst du unter normalem Schütz?
    Was für eines würdest du den nehmen?

    Ich darf / will eine theoretische Vorbetrachtung für ein Projekt durchführen, welches dann überprüft und überarbeitet wird.
    Bis jetzt wurde das Relais in meiner Schaltung nicht bemengelt.
    Dennoch möchte ich gern eine Alternative in Petto haben falls der Fall auftritt.

    Leider kann ich die genauen Angaben nicht im Forum veröffentlichen, was die ganze Sache schwieriger macht.
    Falls sich jemand mit sowas auskennt und mir wieterhelfen möchte dann bitte eine PN an mich .

    Gruß.
    Geändert von ET-SPS (13.01.2013 um 15:59 Uhr)

  8. #8
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.794
    Danke
    94
    Erhielt 727 Danke für 457 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Du musst als Hersteller von Maschinen bestimmte Gesetze einhalten.
    Sehe Dir mal das Dokument unter diesem Link an und fange an das umzusetzen was auf Deine Maschine zutrifft.
    http://www.pilz.com/imperia/md/content/documentation/offen/dienstleistungen/promotional_literature//Ausschreibungsvorlagen_Dienstleistungsgewerke_nach_MRL_DE_2012-03.pdf
    Ob eine Schütz oder zwei mit und ohne Sicherheitsrelais hier reichen ist abhängig von dem Sicherheitsniveau also dem erforderlichen Performance Level.
    Also erst mal Risikobeurteilung dann Sicherheitskonzept.
    Geändert von Safety (13.01.2013 um 18:49 Uhr)

  9. #9
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1.572
    Danke
    63
    Erhielt 259 Danke für 219 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von ET-SPS Beitrag anzeigen
    Ich darf / will eine theoretische Vorbetrachtung für ein Projekt durchführen, welches dann überprüft und überarbeitet wird.
    Bis jetzt wurde das Relais in meiner Schaltung nicht bemengelt. ... Falls sich jemand mit sowas auskennt und mir wieterhelfen möchte dann bitte eine PN an mich .
    Du scheinst die Tragweite nicht ganz erkannt zu haben. Um eine Anlage im Sinne der MRL zu projektieren bedarf es WEIT mehr, als man es im mail-Verkehr bzw. Forum möglich ist. Ich empfehle ebenfalls, dass Du Dir da Unterstützung holst.
    Meine Motivation läuft nackig mit einem Cocktail über eine Wiese.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 17:28
  2. Not-Aus Relais mit Steuerung Ein/Aus verknüpfen
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 09:56
  3. Not-Aus-Relais schaltet nicht sofort aus
    Von rkoe1 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 19:58
  4. Not-Aus Relais verknüpfen
    Von Andreas28 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 07:50
  5. Not-Aus und Schutztür auf ein Not-Aus-Relais?
    Von Toddy80 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 20:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •