    Hallo zusammen,
    für den Bau meiner Messvorrichtung bräuchte ich Eure Hilfe.

    Ausgangslage: Element 1): Steuerung Siemens Logo24VDC;
    Element 2): USB Black Box zur Verarbeitung von Messwerten.

    An der USB Box habe ich einen Schalter mit dem ich die Verarbeitung (Übertragung von Messwerten) starten kann. Ich will jedoch das starten der Verarbeitung automatisieren und das Auslösen der LOGO Steuerung überlassen (und nicht über den Schalter an der Box). An der USB Box habe ich eine Fußtaste, die kann ich wiederrum mit der Steuerung potentialfrei verdrahten. An der Fußtasterbuchse liegt eine Spannung von ca. 19V an, die auf Masse gezogen werden muss. Werden die Kontakte überbrückt, fließt ein Strom von ca. 7mA, der durch einen internen Widerstand begrenzt wird.
    Meine Frage: da ich zum Thema Relais nur Grundwissen besitze, könntet Ihr mir auf die Sprünge helfen – welches Relais (Schaltelement) ich nutzen kann. Oder paar Tipps geben, wie ich das geeignete Relais suchen soll. Über sämtliche Hilfestellungen würde ich mich sehr freuen!

    Schönen Sonntag!
    Zitieren Zitieren Potentialfreier Kontakt  

  2. #2
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard

    Nimm einfach ein Optokoppler ...
    Z.B. nur als Hinweis http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005 gibts auch als Relais.

    Solche gibts von versch. Herstellern (Murr, Phönix usw.) oder halt selbst mit IC aufbauen (günstiger) ggf. kannst auch solch ein Einsatz (nur Koppler) kaufen und selbst Drähte daran löten .
    Geändert von Boxy (27.01.2013 um 13:04 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard

    Hi,
    das sieht nach einer Anwendung aus die keinen besonderen Auflagen unterliegt.
    Viele Logo´s, bei uns die meisten sogar, haben schon Relais-Ausgänge.
    Diese können je nach Ausführung 0,5A oder 2 A potentialfrei schalten.
    Du könntest dann die Leitung der Fußtaste direkt an der Logo anklemmen und gut is...
    Dazu müste man allerdings wissen welches Logo-Modul du hast.

    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

  4. #4
    marcio.bv ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.02.2012
    Beiträge
    15
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich habe folgendes Modul: LOGO 24RC; Input 8 x AC / DC; 6ED1 052-1HB00-0BA6, zusätzlich Erweiterungsmodul DM16 24R – DC24V – 6ED1 055-1NB10-0BA0
    Das wäre für mich optimal, wenn ich dies direkt anschließen könnte; Bzw. falls das mit der LOGO Steuerung nicht möglich ist, könnte ich das geeignete Modul nachbestellen und die Version dich ich bereits habe anderweitig nutzen. Für Hilfe vielen Dank im Voraus!

    Viele Grüße!

  5. #5
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Die LOGO! 6ED1 052-1HB00-0BA6 hat 4 Relaisausgänge: 10 A bei Ω-Last; 3 A bei induktiver Last.

    Das Erweiterungsmodul 6ED1 055-1NB10-0BA0 hat 8 Relaisausgänge: 5 A bei Ω-Last; 3 A bei induktiver Last.
    Gruß
    190B

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Also einfach einen der Relaisausgänge paralle zu deinem Fussschalter
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  7. #7
    Registriert seit
    14.10.2010
    Ort
    Telgte
    Beiträge
    654
    Danke
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also einfach einen der Relaisausgänge paralle zu deinem Fussschalter

    Dem ist nichts hinzu zu fügen

    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0

Ähnliche Themen

  1. Potentialfreier Kontakt
    Von Willy im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.04.2012, 06:55
  2. kontakt probleme
    Von Gerd1994 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 13:18
  3. Bedienen am Kontakt
    Von mark11 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 18:33
  4. Wisch-Kontakt nachbilden
    Von baldur im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 00:03
  5. Kontakt per yahoo Messenger
    Von sps-concept im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 16:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •