Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12

Thema: Heizungssteuerung löst FI aus

  1. #1
    Registriert seit
    13.04.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    die Steuerung meines Heizkessels hat gestern mehrfach meinen FI ausgelöst. Nach ausgiebiger Fehlersuche habe ich festgestellt, dass 2 Bauteile eine niederohmige Verbindung auf Schutzleiter machen. Nach dem Auslöten dieser beiden Bauteile funktioniert alles wieder. Ich nehme an das es sich um Teiler einer Schutzbeschaltung handelt. Leider ist mein Elektronikwissen nicht so gut. Vielleicht könnt Ihr mir sagen was das für Bauteile sind und wo ich die bestellen kann.

    Gruß
    Sascha
    Heizung.jpg
    Zitieren Zitieren Heizungssteuerung löst FI aus  

  2. #2
    Registriert seit
    09.02.2012
    Beiträge
    302
    Danke
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    dein kleiner Freund da sollte ein Sicherheitskondensator sein wenn ich mich nicht täusche, sowas kann man üblicherweise beim großen C oder sonstigen Elektronik Händler kaufen können!


    wenn du bei Google die bezeichnung eingibst gibts etliche Hits!
    Geändert von Crack123 (03.02.2013 um 12:03 Uhr)

  3. #3
    saschag. ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    danke für die schnelle Antwort.
    Kann leider mit der Bezeichnung nichts finden. Kann der auch 2,2 statt 2,5 nF haben?

  4. #4
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Der Kondensator auf deinem Bild hat eine Toleranz von +/- 20%, da sollten 2,2 noch im Rahmen sein. Wo sitzt denn das Bauteil?

  5. #5
    Registriert seit
    26.10.2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    9
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Es handel sich hier bei um einen Keramik-Sicherheits- Funk-Entstörkondensatoren Scheibenkondensatoren
    Du kann auch 2,2 nF haben , du solltes aber auf jeden fall auf die richtige Spannung achten.

  6. #6
    saschag. ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok 2,2 nF ist leichter zu bekommen. Ich habs nicht mehr genau vor Augen aber ich glaube hinter der Eingangssicherung zwischen L und PE.

  7. #7
    Registriert seit
    14.05.2009
    Beiträge
    310
    Danke
    59
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Es muss unbedingt wieder ein "Y-Kondensator" mit VDE-Zeichen werden, der für diese Stelle gedacht ist. Nicht einfach so ein billiger brauner, wo nur eine Zahl draufsteht.

  8. #8
    saschag. ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.04.2007
    Beiträge
    15
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kann ich den bedenkenlos einlöten?:

    2508491597614040_2.jpg

  9. #9
    Registriert seit
    26.10.2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    9
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Bitte diesen nur einbauen wenn er zwischen L und N liegt. Da dieser nur ein Klasse X kondensator ist.
    Wenn er zwischen L und PE oder N und Gehäuse liegt muss es ein Klasse Y Kondensator sein.
    Die Klassifizierung bezieht sich auf VDE 0565 teil 1

  10. #10
    Registriert seit
    26.10.2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    9
    Danke
    5
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo saschag, Lese auch mal folgenden Betrag . http://de.wikipedia.org/wiki/Entstörkondensator

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.01.2013, 09:50
  2. Sicherung löst aus!!!
    Von visu90 im Forum Stammtisch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 09:09
  3. FI löst aus, obwohl Sicherung draußen
    Von visu90 im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.09.2011, 12:50
  4. S7-400 CP löst TCP-Reset aus
    Von MS_Loe im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 15:58
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 07:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •