    Hallo,

    hab mal da ne Frage.Kann ich ein Sitop Power Netzgerät für 400V IN und 24V Out auch nur mit 230V betreiben wenn ich lediglich L1 L2 + Erde
    und nicht L3 anklemme

    Habe leider keinen Schaltplan für das Netzteil woraus dies ersichtlich wäre. Auch in der Siemensbeschreibung steht nichts drin.

    Hoffe Ihr könnt mir da nen Tipp geben.

    Gruß

    papabär
    Reply With Quote Reply With Quote Sitop Power 400V auch mit 230V?  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Default

    woher kommst du aber nicht aus der industrie oder? wenn du 1 erde anklemmst bekommst du einen kurzen und der fi fliegt. 2 reichen L1 und L2 L3 kann weggelassen werden hat immer noch 400V mit L3 wäre es ein besserer wirkungsgrad.

  3. #3
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default

    Na ja, in Industrieanlagen hast du eher keinen FI davor. Mit L1 an Erde und L2 an irgendeiner Phase hast du eben 230 V statt 400V und das Netzteil wird keine 24V DC mehr liefern (16-17? ohne rechnen). So wäre es bei Gleichrichter+Siebelko. Netzteile mit Schaltregler können auch das ausgleichen, solange die Einschaltzeit sich verlängern läßt.
    Wer eine L1 und L2 mit 400V Differenz hat, hat wahrscheinlich auch L3, oder?
    Wer mit einem Steuertrafo von 230 auf 400 liebäugelt, bedenke dass die Welligkeit bei Einphasenbetrieb erheblich höher ist als bei Dreiphasenbetrieb!

  4. #4
    Join Date
    08.12.2003
    Posts
    86
    Danke
    32
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für eure Tipps bzw Hinweise. Hab mir inzwischen ein 230V Netzteil besorgt. Aber dennoch nochmals vieln Dank

    papabär

Similar Threads

  1. Siemens Sitop PSU8200 24V/40A 400V AC
    By stricky in forum Schaltschrankbau
    Replies: 7
    Last Post: 26.07.2018, 17:31
  2. Biete Netzeil Siemens Sitop Power 40
    By HansAmBau in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 04.05.2011, 19:28
  3. sitop 20 A 3AC 400V
    By Praktikus in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 20.11.2010, 17:53
  4. Sitop Power 10 im Leerlauf - was passiert?
    By diabolo150973 in forum Elektronik
    Replies: 3
    Last Post: 26.12.2008, 10:52
  5. 400V Frequenzumrichter an 230V
    By volker in forum Elektronik
    Replies: 3
    Last Post: 07.06.2004, 20:27

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •