Hallo Community,

ich habe mal eine Frage zum Thema Schaltschrank und Beleuchtung.
Ich arbeite derzeit an einem Schaltschrank zur Wandmontage und der Kunde möchte gerne noch eine zusätzliche Schaltschrankbeleuchtung eingebaut haben.

Nach der Einspeißung 230V gehe ich direkt auf den Hauptschalter und dann auf die Sicherungen wo ich dann aufteile auf verschiedene Stromkreise.
Mache ich das mit der Beleuchtung nun auch, ist diese bei ausgeschaltetem Hauptschalter auch aus. Das ist nicht Sinn der Sache.
Wie macht man es den sonst? - Ich habe leider kein Refernezprojekt hier.

Geht man nach der Einspeißung parallel am Hauptschalter vorbei zur Sicherung für die Beleuchtung?
Ein Kollege meinte es ist eine zweite Einspeißung zu legen, extra für die Beleuchtung. Ist das Richtig?

Über etwas Hilfestellung würde ich mich freuen

Danke
Floppy
 
Okay Wandschrank wird jetzt nicht eine sehr dicke Zuleitung haben, aber sonst vor dem Hauptschalter mit kurzschlussfester Leitung zu einer Schmelzsicherung, dann zur Beleuchtung und einen Aufkleber "Achtung auch bei ausgeschalteten Hauptschalter unter Spannung" und den gleichen Text auch in den Schaltplan.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beleuchtung wird in aller Regel vorm Hauptschalter abgezweigt, je nach Einspeisequerschnitt mit dem selben Querschnitt oder mit Kurzschlussfester Leitung z.B. NSGAFÖ, oft auch noch zusätzlich mit orangen/gelben Schutzschlauch.
An den FI/Sicherungen (Bei den Sicherungen ist natürlich der max. Kurzschlusstrom zu beachten) für die Beleuchtung dann einen entsprechenden Aufkleber. "Auch bei ausgeschalteten ..."

Mfg
Manuel
 
Und einen FI rein. Falls die Leuchte keine eingegbaute Steckdose hat, eine RE Steckdose mit rein (ausser du hast garantiert nix wofür man einen Laptop / PG, . . . braucht) da drin.
 
Und einen FI rein. Falls die Leuchte keine eingegbaute Steckdose hat, eine RE Steckdose mit rein (ausser du hast garantiert nix wofür man einen Laptop / PG, . . . braucht) da drin.

Ist ein FI für Steckdosen im Schaltschrank notwendig?

Bislang verzichte ich darauf. Schliesslich ist die Steckdose nicht öffentlich zugänglich.

Gruß
Dieter
 
Also laut Norm ist ein FI nur da für Schukosteckdosen vorzusehen, wo sich diese entweder im Freien befinden oder durch Laien bedient werden können/müssen.
Da in einem Schaltschrank Laien aber in aller Regel nichts zu suchen haben, ist es also folglich auch nicht zwingend erforderlich.

Ob die ~20€ für den FI oder noch besser den FI/LS Schalter, verbunden mit dem Sicherheitsgewinn, allerdings diskussionswürdig sind, sei dahingestellt.

Mfg
Manuel
 
Hallo,
danke für die zahlreichen Antworten.
Eine Steckdose ist nicht notwendig.

Ist der orange/gelbe Schutzschlauch notwendig?
Ich habe eine Einspeißung von 230V, Vorsicherung 6-10 A, wahrscheinlich nur 1,5mm².
 
Zurück