Hallo ich habe ein Problem.
Ich muss in kürze ein Projekt Planen bei der Schaltschrank ca. 50-55m vom letzten Verbraucher weit weg ist.
Ich benötige für die Anlage ein 5A Netzteil. Es sind ein ca, 6 FU´s im Schrank eine SPS ein paar Relais und Schütze.
>>Mein Problem ist nun geht das Überhaupt mit den ganzen 24V Verbrauchern wie INI´s und Lichschranken?
>>Was ist zu beachten und welcher Querschnitt ist zu wählen?
Wir sichern die 24V normalerweise auf der Sekundärseite nicht ab, da das 5A Netzteil bei einem Kurzschluss selbst abschaltet.
Des weiteren sind die Kabelwege so kurz das ich mir ehrlicherweiße um Spannungsfall keine gedanken gemacht habe.
Ich habe mir nun folgende Gedanken gemacht wenn ich so wie immer Verkabel mit Standartleitungen M8 für die Lichtschranke z.B.: mit 0,25mm² Querschnitt wird das wohl in die Hose gehen.
Der Widerstand bei 2x50m R=7,16 Ohm
I=U/R
I=24V/7,16 Ohm
I=3,35A
Das heißt für mich es würde bei einem Kurzschluss würden 3,35A fließen und das würde nicht ausreichen für ein 5A Netzteil.
Dann hab ich mir mal den Spannungsfall mir angesehn, bei 0,3A Last sind es 2.14V und bei Volllast (Kurzschluss) 5A sind es 35,7V
Kann man denk ich so vergessen.
So jetzt mein Plan wie ich es vorhabe zu realisieren. Ich muss nur noch mal weng Rechnen.
Vom Schrank bis in die Maschine zu einem Verteilerkasten 6mm² für + und -
und von dort aus die letzten 5-8 Meter mit M8er Leitung 0,25mm²
und die Signalleitungen mit 1mm² die 50m zurück bis zu SPS
Achtung: Der Kunde möchte keine Schaltschränke in der Fertigung stehen haben, von daher auch keine DP´s möglich.
Was meint Ihr zu dem Lösungsansatz und wie würdet ihr das Lösen.
Ich muss in kürze ein Projekt Planen bei der Schaltschrank ca. 50-55m vom letzten Verbraucher weit weg ist.
Ich benötige für die Anlage ein 5A Netzteil. Es sind ein ca, 6 FU´s im Schrank eine SPS ein paar Relais und Schütze.
>>Mein Problem ist nun geht das Überhaupt mit den ganzen 24V Verbrauchern wie INI´s und Lichschranken?
>>Was ist zu beachten und welcher Querschnitt ist zu wählen?
Wir sichern die 24V normalerweise auf der Sekundärseite nicht ab, da das 5A Netzteil bei einem Kurzschluss selbst abschaltet.
Des weiteren sind die Kabelwege so kurz das ich mir ehrlicherweiße um Spannungsfall keine gedanken gemacht habe.
Ich habe mir nun folgende Gedanken gemacht wenn ich so wie immer Verkabel mit Standartleitungen M8 für die Lichtschranke z.B.: mit 0,25mm² Querschnitt wird das wohl in die Hose gehen.
Der Widerstand bei 2x50m R=7,16 Ohm
I=U/R
I=24V/7,16 Ohm
I=3,35A
Das heißt für mich es würde bei einem Kurzschluss würden 3,35A fließen und das würde nicht ausreichen für ein 5A Netzteil.
Dann hab ich mir mal den Spannungsfall mir angesehn, bei 0,3A Last sind es 2.14V und bei Volllast (Kurzschluss) 5A sind es 35,7V
Kann man denk ich so vergessen.
So jetzt mein Plan wie ich es vorhabe zu realisieren. Ich muss nur noch mal weng Rechnen.
Vom Schrank bis in die Maschine zu einem Verteilerkasten 6mm² für + und -
und von dort aus die letzten 5-8 Meter mit M8er Leitung 0,25mm²
und die Signalleitungen mit 1mm² die 50m zurück bis zu SPS
Achtung: Der Kunde möchte keine Schaltschränke in der Fertigung stehen haben, von daher auch keine DP´s möglich.
Was meint Ihr zu dem Lösungsansatz und wie würdet ihr das Lösen.