Thema: Motorschutzschalter - 2 Phasen hin und 1 Phase zurück

  1. #11
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    Es geht ja nicht um die einzelnenen Ströme, sondern um die Summe.
    Und es wird keiner der Ströme am Trafo sich verringern, während ein anderer sich erhöht. Und somit funktioniert die Überwachung.
    Einspruch:
    Ein MSS ist kein Summenstromwandler.
    Jeder einzelne Pfad hat sein Bimetallstreifen der bei zu starker Erwärmung die anderen Kontakte mechanisch mit öffnet.
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Meiner Meinung nach ist der Schutzschalter sowieso nicht für den überstromschutz sondern eher für den
    Kurzschluzschutz.
    Ja dann nimm doch gleich nur eine Sicherung, bracht schon viel weniger Platz und die Frage der Verdrahtung stellt sich auch nicht.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  2. #12
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Sicherungen nutze ich schon seit ein paar Hundert Jahren nicht mehr,
    beim Export macht das einfach nur Probleme
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #13
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Sicherungen nutze ich schon seit ein paar Hundert Jahren nicht mehr,
    beim Export macht das einfach nur Probleme
    Inwiefern?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  4. #14
    Registriert seit
    26.04.2010
    Beiträge
    292
    Danke
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge

    Standard

    Hi!

    Bei Motorschutzschaltern müssen immer alle 3 Pfade benutzt werden.
    Macht man ja z.B. auch bei 1-phasigen Verbrauchern, hier führt man dann die Phase einfach nacheinander über alle Pfade und danach auf den Verbraucher.

    Hintergrund ist der, dass auch die Gleichmäßigkeit der Ströme von den Motorschutzschaltern "überwacht" wird und bei Belastung nur eines Pfades der Motorschutzschalter verfrüht auslösen würde.


    Bei dem genannten Beispiel ist der Strom aber eigentlich auch nicht gleichmäßig - zumindest kann ich mir das absolut nicht vorstellen.


    Gruß,

    Ottmar

  5. #15
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Du hast doch von Sicherungen gesprochen, die wir hier einsetzen
    sind oft in Übersee nicht verfügbar. Für den Transformatorschutz
    nutze ich ausschließlich MSS, die lassen sich oft auch einfach wieder
    einschalten
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #16
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ottmar Beitrag anzeigen
    Bei dem genannten Beispiel ist der Strom aber eigentlich auch nicht gleichmäßig - zumindest kann ich mir das absolut nicht vorstellen.
    Genau, so meinte ich das in Post 8 auch.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  7. #17
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Du hast doch von Sicherungen gesprochen, die wir hier einsetzen
    sind oft in Übersee nicht verfügbar. Für den Transformatorschutz
    nutze ich ausschließlich MSS, die lassen sich oft auch einfach wieder
    einschalten
    Ich dachte da nicht an Schmelzsicherungen sondern an Sicherungsautomaten.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  8. #18
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Genau, so meinte ich das in Post 8 auch.

    Schaut doch mal was die Fa. Möller zu den Verhältnis der Spannungen geschrieben
    hat. Wenn du einen Trafo von 250VA hast, brauchst du einen MSS von ca. 2-3A damit
    dieser trotz des kleinen Nennstrom vom Trafo nicht auslöst, es gibt ja diesen Rush-Effekt.
    Also kannst du sogar nur die 2 Phasen durchschleifen und die dritte frei lasen. Es ist und
    bleibt maximal ein Kurzschlußschutz, mehr nicht.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  9. #19
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Ich dachte da nicht an Schmelzsicherungen sondern an Sicherungsautomaten.
    Dann schreib das doch
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  10. #20
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Dann schreib das doch
    Hallo.....
    Wer setzt noch Schmelzsicherungen außerhalb von Verteilungen ein?
    Sondereinsätze ausgeschlossen.
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

Ähnliche Themen

  1. Sicherung und Motorschutzschalter??
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 14:25
  2. Motorschutzschalter 2-Phasen
    Von Astralavista im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 18:37
  3. Datensätze hin und herschieben
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 07:22
  4. Beckhoff Web-HMI hin und her schalten
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 19:53
  5. DB hin- und herpendeln
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 20:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •