Thema: Motorschutzschalter - 2 Phasen hin und 1 Phase zurück

  1. #1
    Registriert seit
    06.09.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade dabei Änderungen an einer bestehenden Anlage zu machen.
    FAQs zum Betrieb mit MSS und Trafo habe ich ja schon zu genüge gefunden, aber hier in den Plänen habe ich etwas gefunden, was ich vorher noch nie gesehen habe.

    Man nimmt L1 und L2 durch den MSS zum Trafo (400/230), mit den Sekundären 230V fährt man über einen ÜSS und dann zurück durch den MSS, an dem ja bisher noch keine dritte Phase angeschlossen war.

    Ist das zulässig?

    Wie gesagt, gesehen habe ich das bisher noch nie, aber in dem Fall wären auch alle drei Anschlusspunkte des MSS belegt.

    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Motorschutzschalter - 2 Phasen hin und 1 Phase zurück  

  2. #2
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard

    Sowas kenne ich auch nicht.
    L1 würde ich 1x durch den MSS führen, den L2 2x .

    Sekundär muß der Trafo dann separat abgesichert werden!
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.

  3. #3
    beifelsmichi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.09.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, so kenne ich das auch.
    Zumindest bisher.

    L1 würde ich 1x durch den MSS führen, den L2 2x .

    Sekundär muß der Trafo dann separat abgesichert werden!
    Da ich aber sowieso eine Änderungen an der Anlage machen muss, habe ich mir das auch schon so überlegt.

  4. #4
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Das war bei unseren Temperiergeräten bis vor kurzem Standard und wurde nur aus Kostengründen geändert, da halt Schmelzsicherungen günstiger sind.

    Ich denke, das mit dem Motorschutzschalter ist auch OK, da es sich nicht um einen Leitungs- sondern um einen Überlastschutz handelt.
    Es wird die Summe aller 3 Ströme des Trafos erfasst und wenn irgendeiner dieser 3 Ströme zu stark ansteigt, löst der Motorschutzschalter aus.

  5. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Von hier kannte ich das auch.

    ImageUploadedByTapatalk1370457902.727959.jpg
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #6
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Von hier kannte ich das auch.

    ImageUploadedByTapatalk1370457902.727959.jpg
    2x Einspeisung von oben, einmal von unten .... hmmm.. ist das so ok ????
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  7. #7
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    2x Einspeisung von oben, einmal von unten .... hmmm.. ist das so ok ????
    Warum nicht, wenn die Anwendung passt. Es könnte Sinn machen bei
    einer sehr überschaubaren Schützschaltung zb einer Sterndreieckschaltung.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  8. #8
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von beifelsmichi Beitrag anzeigen
    Man nimmt L1 und L2 durch den MSS zum Trafo (400/230), mit den Sekundären 230V fährt man über einen ÜSS und dann zurück durch den MSS, an dem ja bisher noch keine dritte Phase angeschlossen war.
    Habe ich auch noch nie gesehen und würde zudem sagen:
    Totaler Quatsch, da der Sekundärstrom doch in der Regel einen anderen Überwachungsbereich hat als der Primärstrom.
    Oder irre ich mich gerade?
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

  9. #9
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Totaler Quatsch, da der Sekundärstrom doch in der Regel einen anderen Überwachungsbereich hat als der Primärstrom.
    Es geht ja nicht um die einzelnenen Ströme, sondern um die Summe.

    Und es wird keiner der Ströme am Trafo sich verringern, während ein anderer sich erhöht. Und somit funktioniert die Überwachung.

  10. #10
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.032
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Habe ich auch noch nie gesehen und würde zudem sagen:
    Totaler Quatsch, da der Sekundärstrom doch in der Regel einen anderen Überwachungsbereich hat als der Primärstrom.
    Oder irre ich mich gerade?
    Wenn du nicht gerade einen MSS hast, der für Transformatorschutz geeignet ist,
    wird der Schutzschalter sowieso wesentlich höher eingestellt. Meiner Meinung nach
    ist der Schutzschalter sowieso nicht für den überstromschutz sondern eher für den
    Kurzschluzschutz. Für kleine Schaltungen halte diese Art des Schutzes immer noch
    für Sinnvoll.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

Ähnliche Themen

  1. Sicherung und Motorschutzschalter??
    Von swisscrane im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 14:25
  2. Motorschutzschalter 2-Phasen
    Von Astralavista im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.04.2011, 18:37
  3. Datensätze hin und herschieben
    Von blue dun im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 07:22
  4. Beckhoff Web-HMI hin und her schalten
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 19:53
  5. DB hin- und herpendeln
    Von steppenwolf im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 20:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •