Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Rückführkreis für Not-Halt bei Klick-Klack-Steuerung

  1. #1
    Registriert seit
    20.03.2010
    Beiträge
    134
    Danke
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Zusammen,

    ich habe eine alte Presse. Diese Steuert 5 Ventile für den Pressenzylinder auf und ab zu bewegen. Die ganze Steuerung ist ein Klick-Klack-Werk. Um die Ventile in die Stellung zu bringen, dass der Zylinder sich bewegt, ist eine große Konstellation verschiedener Schütze nötig. Ist eines nicht geschaltet, bewegt sich also nichts.

    Der alte Not-Halt ist einfach aufgebaut. Ein Schlagtaster mit Öffner der die Steuerspannung all dieser Schütze unterbricht.
    Hier würde ich auch einen Sicherheitskontakt des Relais einsetzen. Denn ist kein Schütz angezogen, geht der Kompressor aus (Stern-Dreieck) sowie die Ventile gehen so in Stellung, dass das Öl zirkuliert.

    Jetzt die große Frage, wie führe ich einen Rückführkreis aus??
    Es ist ja im Grunde nicht EIN Schütz für die Gefahrbringende Bewegung verantwortlich, sondern ungefähr 15 Stück (vielleicht auch mehr)

    Danke euch.
    Zitieren Zitieren Rückführkreis für Not-Halt bei Klick-Klack-Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    11.527
    Danke
    2.636
    Erhielt 2.953 Danke für 2.025 Beiträge

    Standard

    Grundsätzlich am besten garnicht, solange du nicht die 'C-Norm' für Pressen gelesen hast!
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    tymanis ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.03.2010
    Beiträge
    134
    Danke
    43
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hab ich, hilft aber nicht weiter.

    Hab mir die Frage aber beantworten können, denke ich:
    Ich schalte ebenfalls direkt die Steuerspannung der Ventile aus. Diese gehen dann in die Stellung, die der Hersteller als drucklosen Umlauf angibt. Diese Stellung der Hydraulik finde ich auch in der Norm.

    Somit habe ich zwar keine Diagnose, aber erreiche trotzdem den geforderten PLc

Ähnliche Themen

  1. Bestätigungsfenster bei Button Klick
    Von Michael J. im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 17:13
  2. Not Halt bei Druckwerken
    Von Licht9885 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.11.2012, 20:26
  3. Rückführkreis PNOZ bei Ansteuerung von sicherer SPS nötig?
    Von Accatenango im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 14:26
  4. Welcher PL bei NOT HALT System?
    Von Mephisto im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.04.2010, 07:02
  5. Not-Halt quittieren mit Taster Steuerung ein
    Von volker im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 17:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •