Hallo Zusammen,

ich habe eine alte Presse. Diese Steuert 5 Ventile für den Pressenzylinder auf und ab zu bewegen. Die ganze Steuerung ist ein Klick-Klack-Werk. Um die Ventile in die Stellung zu bringen, dass der Zylinder sich bewegt, ist eine große Konstellation verschiedener Schütze nötig. Ist eines nicht geschaltet, bewegt sich also nichts.

Der alte Not-Halt ist einfach aufgebaut. Ein Schlagtaster mit Öffner der die Steuerspannung all dieser Schütze unterbricht.
Hier würde ich auch einen Sicherheitskontakt des Relais einsetzen. Denn ist kein Schütz angezogen, geht der Kompressor aus (Stern-Dreieck) sowie die Ventile gehen so in Stellung, dass das Öl zirkuliert.

Jetzt die große Frage, wie führe ich einen Rückführkreis aus??
Es ist ja im Grunde nicht EIN Schütz für die Gefahrbringende Bewegung verantwortlich, sondern ungefähr 15 Stück (vielleicht auch mehr)

Danke euch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab ich, hilft aber nicht weiter.

Hab mir die Frage aber beantworten können, denke ich:
Ich schalte ebenfalls direkt die Steuerspannung der Ventile aus. Diese gehen dann in die Stellung, die der Hersteller als drucklosen Umlauf angibt. Diese Stellung der Hydraulik finde ich auch in der Norm.

Somit habe ich zwar keine Diagnose, aber erreiche trotzdem den geforderten PLc
 