Moin,

ein Kunde möchte gerne eine Klappe mit 4..20mA (passiv) von unserer SPS steuern lassen (S7-314PN/DP).
Die Klappenansteuerung ist in einem anderen Schaltschrank. Nun möchte er, fals dieser andere Schaltschrank ausgeschaltet wird (oder auch unserer), keinerlei Femdspannung in dem Schrank
anliegen haben. Kann ich dafür nicht einfach diesen Trenner benutzen und den dann bei mir in den Schrank setzen?

http://www05.abb.com/global/scot/sc...519c125773e003fb91c/$file/2CDC115003D0102.pdf
 
Besser du nimmst einen mit separater Spannungsversorgung aus dem 2. Schrank. Wenn der Ausgeschaltet wird fällt damit auch das Signal aus.
Wenn deiner Ausgeschaltet wird gibst du sowieso 0 Aus, also auch keine Spannung mehr.
Jetzt musst du nur mehr klären wo du den Trennverstärker einbaust :) ev. noch ein separater Schrank ????
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt musst du nur mehr klären wo du den Trennverstärker einbaust :) ev. noch ein separater Schrank ????

Ja ich weiß, ich finde es ist Quatsch. Aber Kunde halt :ROFLMAO:

Wenn ich mit extra Versorgung nehme, dann hab ich doch das Potential vom 2. Schrank bei mir mit oder?
 
Zuletzt bearbeitet:
Genau, wenn dein Schrank abgeschaltet wird hättest du die Fremdspannung (Versorgung des Trenners) in deinem Schrank, deswegen währe wohl ein kleiner, externer Schrank sinnvoll, der dann auch entsprechend gekennzeichnet ist.

Alternativ Glasfaser verwenden, die ist potentialfrei! :ROFLMAO:
 