Hallo zusammen,

ich würde gerne wissen was bei dem "Vegaswing51 kontaktloser Schalter" mit dem Lastwiderstand
gemeint ist und wie ich das in der Verdrahtung lösen kann?
Kann mir das jemand erklären und vielleicht kurz aufzeichnen?
Vegaswing51.png

DANKE!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da bin ich dann wohl zu blöd für.
Ich belege also Pin1 mit +24VDC und von Pin 3 gehe ich auf ein 230VAV Relais auf die Spule A1???
Ich blicks nicht...
 
Hi,

war wohl mein Fehler, scheint 230V und 24V möglich zu sein. Wenn du DC24V nehmen willst, dann natürlich auch ein 24VDC Relais oder Schütz. Auf 1 z.B. 24V+, dann auf 3 das Relais.
 
.. Lastwiderstand..
Da es sich um einen Zweidraht-Sensor handelt, wird der Sensor über den Laststrom versorgt. Auch bei abgeschalteten Ausgang muß ein hinreichend größer Strom fließen. Wir haben diese Dinger auch im Einsatz. Mit einem "ganz kleinen" Koppelrelais am Ausgang funktioniert es nicht! Mit einem etwas größeren funktioniert es. Wir verwenden hierfür Finder-Relais mit Sockel und vier Wechslern, eine Typenbezeichnung habe ich momentan nicht zur Hand. Aus Erfahrung kann ich leider auch berichten dass diese Sensoren nicht kurzschlussfest sind! Also schön aufpassen beim Anschluss!

Gruß, Onkel

PS:
Ein defektes Elektronikteil kann man bei diesen Sensoren übrigens austauschen, ohne den kompletten Sensor aus dem Behälter zu schrauben.
 