warum 24V Trafo mit 48V nochmal erden?

ChObO

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo zusammen,


ich habe mal eine frage.. wir bauen in der Firma Fahrzeuge die über Batterien mit 48v gespeist werden..
Zudem bauen wir für viele weiter Bauteile einen Trafo ein der von 48V auf 24V reduziert..

Bevor ich den Minus nochmal mit 48V "geerdet" habe, funktionierte es nicht..

Jetz würde ich gerne wissen warum das so ist.. ich dachte eigt. das nach einem Trafo ein neues "netz" ensteht..



ich hoffe ich konnte das so formulieren, damit Ihr wisst was ich meine..



danke schonmal im vorraus
 
Hallo,
erstmal herzlich willkommen im Forum, leider gleich etwas Kritik, es ist auch Deiner Außendarstellung sehr zuträglich wenn Du ein wenig auf Groß und Kleinschreibung und einen ansonsten sauberen Satzbau verwenden würdest.
Zum Thema, bist Du neu in der Elektrotechnik, wie ist Dein Ausbildungsstand? Die Frage läßt darauf schließen das Du nicht aus dem Fach kommst. Was Du meinst ist ein Spannungswandler, da gibt es unzählige Ausführungen, ein Foto der Angelegenheit wäre da ganz hilfreich.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

ich habe Elektriker gelernt und bin seit diesem Jahr im Sondermaschinenbau tätig.
Bilder kann ich erst morgen machen.
Es ist ein DC/DC Wandler, der von 48V auf 24V regelt.


mfg
 
Zurück
Oben