Hallo zusammen,
ich hatte heute einen Defekt an einer Stern - Dreieckschaltung (400kW Asynchronantrieb).
Befand mich bei der Inbetriebnahme und hatte den Antrieb auch bereits 3mal zugeschaltet,
auf Nenndrehzahl hochgezogen und in Dreieck geschaltet.
Beim vierten Mal lief der Antrieb ebenfalls tadellos hoch, als er dann in Dreieck schalten
sollte gab es einen großen Knall, die NSHV flog raus.
Fehlerbild ist wie folgt, Stern- und Dreiecksschütz haben starke Schmauchspuren. Beide mir
ziemlicher Sicherheit nicht mehr zu gebrauchen.
Für mich sieht es danach aus als ob das Dreiecksschütz zuschaltete obwohl das Sternschütz
noch nicht abgefallen war. Was ich allerdings nicht verstehe ist, wie das passieren kann.
Die schütze sind Hardwareseitig verriegelt und im SPS Programm habe ich eine Verzögerung
von Stern zu Dreieck von 200ms.
Bei den Schützen handelt es sich um Siemens Sirius.
Hattet Ihr schon mal so einen Fall oder wisst Ihr was da passiert sein könnte?
Gruß Florian
ich hatte heute einen Defekt an einer Stern - Dreieckschaltung (400kW Asynchronantrieb).
Befand mich bei der Inbetriebnahme und hatte den Antrieb auch bereits 3mal zugeschaltet,
auf Nenndrehzahl hochgezogen und in Dreieck geschaltet.
Beim vierten Mal lief der Antrieb ebenfalls tadellos hoch, als er dann in Dreieck schalten
sollte gab es einen großen Knall, die NSHV flog raus.
Fehlerbild ist wie folgt, Stern- und Dreiecksschütz haben starke Schmauchspuren. Beide mir
ziemlicher Sicherheit nicht mehr zu gebrauchen.
Für mich sieht es danach aus als ob das Dreiecksschütz zuschaltete obwohl das Sternschütz
noch nicht abgefallen war. Was ich allerdings nicht verstehe ist, wie das passieren kann.
Die schütze sind Hardwareseitig verriegelt und im SPS Programm habe ich eine Verzögerung
von Stern zu Dreieck von 200ms.
Bei den Schützen handelt es sich um Siemens Sirius.
Hattet Ihr schon mal so einen Fall oder wisst Ihr was da passiert sein könnte?
Gruß Florian