Spannungsregler von 24v auf 12V

emilio20

Level-1
Beiträge
835
Reaktionspunkte
20
Kann man so machen. Da der Bewegungsmelder nur 7mA bis 16mA verbraucht muß der Regler nur ca. 84 bis 200mW vernichten (d.h. in Wärme umwandeln).
Oder willst Du mehrere Bewegungsmelder einsetzen?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es auch 10 EUR kosten darf, dann würde ich lieber einen 24VDC-12DC-Converter einsetzen.
Der hat einen besseren Wirkungsgrad und Reserven für Erweiterungen (bis 0.6A Dauerlast), ist sofort einsatzfertig und sieht nicht so gebastelt aus.
M 020 :: Spannungswandler von 24V auf 12V, Modul

Harald
 
Hallo
danke erst mal für die Antworten.
OK das mir dem Spannungswandler lasse ich wohl, wenn ich das so viel Strom vernichte. Ich wollte etwa 3 Bewegungsmelder einsetzen. Das Netzteil wäre die letzte Alternative da ich die Melder auf verschiedenen Stockwerken einsetze, und ich dort eine ET200 mit Profibus und 24V verwende.
Müsste somit auf jedem Stockwerk Netzteile verbauen.

Wie ist es mit der Diode ? Wie viel Strom vernichte ich hiermit? Welche Diose benötige ich?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Schaut euch das mal an . Selber Bewegungsmelder Siemens 8-16V Bosch 8-28 V?? oder sind das andere melder ?
Der von Bosch ist für ein LSN Netz. Gibt es von Siemens auch. UP370T LSN. Ist aber glaube ich nicht das was du suchst.
Grüsse Holger
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Wähle ein Bewegungsmelder mit potentialfreie Ausgang.
Und als Einspeisung der Vorschlag von PN/DP.
Dan kann man elektrisch nichts falsch machen.
Das Mann Energie vernichtet durch umwandeln muss man leider im kauf nehmen.

DVH
 
Zurück
Oben