Stromstoßrelais schaltung

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ein wechselrelais habe ich mir bereits bestellt, kann mir aber ehrlichgesagt nicht vorstellen, warum der eine Änderung hervorufen soll!?
Ich habe die Stellung der beiden relais bereits überprüft, bevor ich überhaupt versucht habe, eine der steckdosen zu schalten. selbst wenn ich ein relais manuell auf ein (geschlossen) und das andere manuell auf null (offen) stelle, funktioniert die schaltung nicht :(

Aber vielleicht kann ich das problem durch folgenden Schaltplan beheben? unnamed-circuit.jpg
ich habe nun für jedes Relais ein zusätzliches Relais eingeplant, mit welchem ich dann denn Nullleiter freigebe oder eben auch nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
So hast Du dein Problem wohl nur vervierfacht! Wenn ständig alle Relais unabhängig von deinen beiden Steuerrelais schalten würde ich ne Pulle Öttinger drauf wetten, dass die Verdrahtung nicht dem Schaltplan entspricht.
 
es schalten ja nicht alle relais gleichzeitig. sondern nur die beiden, dessen taster ich drücke :-|
Drücke ich beispielsweise Taster 4 bzw. Taster 04, dann schalten relais 4 und 13. Alle anderen tun nichts.


Wie hättet ihr denn eine solche Schaltung realisiert? Würde mich echt mal interessieren :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Am hauptrelais ist nur der nullleiter an der klemme -A2 und der schaltimpuls der taster 0 an +A1 gebrückt.

Und dann eben der nullleiter an -A2 aller anderen relais (einmal die ersten vier relais und dann die der letzten fünf relais). Zudem sitzen die ersten vier relais und die beiden hauptrelais in einer anderen unterverteilung als die letzten fünf. Und zwischendrin gibt es nur einen Knotenpunkt, an dem die Kabel der 12 Taster jeweils zusammenlaufen und dann in die beiden UV weitergeführt werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann hilft wohl nur der Griff zum Multimeter! Wenn die Relais tatsächlich schalten, sollte der "N" ja mal durchgeschaltet sein und mal nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, so der plan. allerdings messe ich an beiden Nullleitern der Hauprelais 230V, obwohl einer inaktiv ist!! :(

Ebenfalls kann ich 230V an allen +A1 Klemmen der Schaltrelais 1 - 13 messen, obwohl das doch eigentlich gar nicht sein darf!?
 
Zuletzt bearbeitet:
Du misst aber schon am Schaltausgang der Hauptrelais gegen "L1" und am "A1" der anderen Relais gegen "Null"? Dingos Vorschlag nicht das "N" Potenzial zu schalten hat seine Vorteile.
 
es schalten ja nicht alle relais gleichzeitig. sondern nur die beiden, dessen taster ich drücke :-|
Drücke ich beispielsweise Taster 4 bzw. Taster 04, dann schalten relais 4 und 13. Alle anderen tun nichts.
Ist das noch bei der ursprünglichen Verdrahtung?
Da sind ja immer die A1 der Relais der einen Gruppe mit dem A1 der Relais der anderen Gruppe verbunden. Bei den nicht nicht getasteten Relais wird darüber der N zur anderen Gruppe gebracht. Wenn dann die Relais, wie heute meist üblich, nicht nur bei 230V schalten, sondern in einem Spannungsbereich ab schon einigen Volt, kommt es dann zum Mitschalten.


Wie hättet ihr denn eine solche Schaltung realisiert? Würde mich echt mal interessieren :)
Wie schon weiter oben gesagt mit Serienstromstoßschaltern:
1. Druck: Leuchte 1 ein
2. Druck: Leuchte 1 & 2 ein
3. Druck: Leuchte 2 ein
4. Druck: Beides aus

Ist für mich schaltungstechnisch einfacher und ein besserer Kompromiss, als Dein Gebastel.
;)
 
Aber vielleicht kann ich das problem durch folgenden Schaltplan beheben? Anhang anzeigen 23911
ich habe nun für jedes Relais ein zusätzliches Relais eingeplant, mit welchem ich dann denn Nullleiter freigebe oder eben auch nicht.
Wenn Du eh soviele Schließer einbauen willst, kannst Du besser das jeweilige Tastersignal nur an die gewünschten Stromstoßschalter durch schalten, statt des Rumgewurschtel mit dem N.

Aber wie gesagt, mit Serienstromstoßschaltern ist einfacher und Du kannst 12 statt 10 Leuchten steuern.
 
leider nicht, studiere im 2. semester e-technik :(


dann werde ich mal auf Serien Stromstoßrelais umrüsten. Scheint mir im Moment die logischste und einfachste Schaltung zu sein :)
Hätte ich vorher etwas länger drüber nachgedacht, hätte ich auch selber drauf kommen können ;)

vielen Dank für eure Hilfe!!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben