Hallo,
ich grüble gerade ein wenig über eine Elektroverteilung die ich ändern soll.
Ich habe ingesamt 6 FI`s Typ: ABB F204A 40A/0,03A.
Vor den FI`s sitzt nun ein Neozed Block mit Sicherungen 50A.
Die ganze Verteilung ist mit 63A NH Sicherungen abgesichert. Somit ist der Selektivitätsfaktor von 1,6 auf jeden Fall schon mal nicht gegeben.
Des weiteren Frage ich mich ob es zulässig ist den FI ständig mit 50A zu belasten? Auf dem FI ist zwar eine Schmelzsicherung mit 100A gezeichnet, aber diese dient doch nur für den Fall eines Kurzschlussen, das dann die Kontakte nicht verkleben bzw. beschädigt werden.
Hinter den FI`s hängen z.B. Lüftungsanlagen, Heizungen, Steckdosen. Aufgrund der Anzahl der Stromkreise hinter dem FI ist es ohne Probleme möglich, die 50A zu erreichen. Wenn mann z.B. alle Steckdosen max. belasten würde.
Kann jemand eine Aussage machen?
ich grüble gerade ein wenig über eine Elektroverteilung die ich ändern soll.
Ich habe ingesamt 6 FI`s Typ: ABB F204A 40A/0,03A.
Vor den FI`s sitzt nun ein Neozed Block mit Sicherungen 50A.
Die ganze Verteilung ist mit 63A NH Sicherungen abgesichert. Somit ist der Selektivitätsfaktor von 1,6 auf jeden Fall schon mal nicht gegeben.
Des weiteren Frage ich mich ob es zulässig ist den FI ständig mit 50A zu belasten? Auf dem FI ist zwar eine Schmelzsicherung mit 100A gezeichnet, aber diese dient doch nur für den Fall eines Kurzschlussen, das dann die Kontakte nicht verkleben bzw. beschädigt werden.
Hinter den FI`s hängen z.B. Lüftungsanlagen, Heizungen, Steckdosen. Aufgrund der Anzahl der Stromkreise hinter dem FI ist es ohne Probleme möglich, die 50A zu erreichen. Wenn mann z.B. alle Steckdosen max. belasten würde.
Kann jemand eine Aussage machen?