Hallo,

ich habe hier in meinem Haus 17 Rollläden, die jeweils mit Elektromotoren rauf und runter per SPS gefahren werden sollen.
Ich habe dazu schon 34 Finder Koppelrelais 24V/230V angeschafft.

Dafür suche ich gerade nach der optimalen Schaltung zur gegenseitigen Verriegelung der Koppelrelais.
Also was die Wechselschaltung genau abdecken sollte ist:

1. Es kann immer nur in eine Richtung gefahren werden. Eine
Zeitverzögerung sollte nicht notwendig sein.

2. Die Benutzung einer Kammbrücke sollte möglich sein, um die 230V zu
brücken.

3. Über die Ansteuerung von nur jeweils einen Relais sollte das Fahren
des Rollladen möglich sein (Notfallschaltung für Ausfall der SPS). 24V auf die Finder Relais mit Dioden?

Ich habe dazu folgenden Vorschlag. Auf dem Bild kann man sehen, das nur
Klemme 11 und 14 brückbar sind.

Ich hoffe ihr habt noch ein paar gute Tipps. :)

Vielen Dank

kami
 

Anhänge

  • Relais3.PNG
    Relais3.PNG
    1,6 KB · Aufrufe: 57
Hallo,
also ... ich kenne die Rolladen-Schaltung so :
L auf den Kontakt 11 des 1. Relais.
Kontakt 12 des 1.Relais auf Kontakt 11 des 2.Relais.
Kontakt 14 des 1.Relais auf den Auf des Motors.
Kontakt 14 des 2.Relais auf den Ab des Motors.
N an den Motor.

Das sieht dann "etwas" anders aus, als bei dir ...
Der Sinn der Übung ist, dass bei einem Kontakt-Hänger, den du früher oder später bekommst, nicht dein Motor auf beiden Richtungen bestromt wird (was ihn beschädigen würde).

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

okay sehe ich das so richtig, das es sich hierbei um die optimalste Schaltung handelt? Ich habe hier keine Probleme und keine Ansteuerung von beiden Richtungen gleichzeitig? Leider kann ich hierbei ja nicht so viele Kammbrücken einsetzen :( oder hat dazu jemand noch eine Optimierung? Kann nur die Klemmen brücken, die Kreise angezeichnet haben?

Außerdem möchte ich gerne die Ansteuerung der Relais im Normalfall über die SPS-24V Digitalausgänge machen, aber ich möchte noch als Redundanz über einen Schalter die Rollläden rauf und runterfahren können. Dazu habe ich mir überlegt die Diodenschaltung zu verwenden. Was meint ihr dazu? Wie kann ich das besser machen? Es geht ums fahren der Rollläden, wenn nur noch das 24V Netzteil läuft und die SPS tot ist.

Vielen Dank.

Gruß kami
 

Anhänge

  • relaisneu.png
    relaisneu.png
    4 KB · Aufrufe: 31
  • SPSnotschalter.png
    SPSnotschalter.png
    3,1 KB · Aufrufe: 28
Außerdem möchte ich gerne die Ansteuerung der Relais im Normalfall über die SPS-24V Digitalausgänge machen, aber ich möchte noch als Redundanz über einen Schalter die Rollläden rauf und runterfahren können. Dazu habe ich mir überlegt die Diodenschaltung zu verwenden. Was meint ihr dazu? Wie kann ich das besser machen? Es geht ums fahren der Rollläden, wenn nur noch das 24V Netzteil läuft und die SPS tot ist.
Wozu brauchst Du da die Dioden?
Ich glaub' nicht, das sich 'ne (tote) SPS für die 24Vdc interessiert, die eventuell vom Schalter zum Ausgang zurück kommen könnten. Und dem Schalter sind die 24Vdc vom Ausgang erst recht egal.
 
Ja okay, da die Schalter aber von außen leicht zugänglich sind, will ich das lieber absichern und da ich die Schalter ja nicht direkt brücken kann, brauche ich die eine Diode auf jeden Fall.

Gruß kami
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
will ich das lieber absichern und da ich die Schalter ja nicht direkt brücken kann, brauche ich die eine Diode auf jeden Fall.
Aber was soll die Diode da absichern, das Du sie auf jeden Fall brauchst?
Auch eine lebende SPS sollte mit 24Vdc Rückspannung an ihren Ausgängen umgehen können. Und die Schalter liegen auf der anderen Seite eh' auf 24Vdc.
 
Die Diode(n) braucht man nur, wenn man mit einem Taster mehrere Relaisspulen schalten will.
Oder wenn die +24V für die Taster nicht die selbe +24V wie die für die SPS-Ausgänge ist.

Harald
 
Hi,

also kurz zur Erklärung ja ich will mehrere Koppelrelais gleichzeitig mit einem Taster aber getrennt mit der SPS fahren. Aus diesem Grund brauche ich mehrer Dioden. Welche nehme ich denn nun am besten für sowas? Oder sollte ich das anders machen?

Gruß kami
 
Zurück