Not-Aus Zweikanalig in mehreren Schaltschränken

clumsi

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe eine Frage zur zweikanaligen Abschaltung bei Not-Aus.

Die Steuerung im Roboterschaltschrank hat folgende Sicherheitsfunktion:

Testausgang_A->-----------------(Leitung muss bei NA unterbrochen werden)-------------------------->-Eingang Not-Aus_A
Testausgang_B->-----------------(Leitung muss bei NA unterbrochen werden)-------------------------->-Eingang Not-Aus_B

In einem separaten Schaltschrank ist ein Servoverstärker verbaut:
+24V->-----------------(Leitung muss bei NA unterbrochen werden)-------------------------->-Eingang STO_A
+24V->-----------------(Leitung muss bei NA unterbrochen werden)-------------------------->-Eingang STO_B

Im Hauptschaltschrank
steckt eine PNOZ m1p Steuerung mit mo4p-Relaiserweiterungen. Für die Funktion Not-Aus möchte ich nur einen doppelten (redundanten) Relaisausgang verwenden, d.h. Kontaktvervielfältigung wie im Bild angegeben. Sind K1 und K2 im Bild jeweils eigene Kanäle? Für mich sieht der einfache Ausgang irgendwie sicherer aus, da das zweite Relais nicht zwangsläufig bestromt wird, wenn das erste Spannung bekommt (wie es um redundanten Typ der Fall ist).

Wie schalte ich jeweils die beiden Leitungen im Roboter- und Servoverstärkerschaltschrank ab? Reicht pro Leitung ein Schützschließer (Also K1 schließt A und K2 schließt B), oder ist es erst zweikanalig, wenn K1 und K2 in Reihe einen Kanal (A bzw. B.) abschalten?
 

Anhänge

  • pilz.png
    pilz.png
    19 KB · Aufrufe: 59
Hm,

also ich würde im PNOZmulti den redundanten Ausgang nehmen, dann hat
man es einfacher in Sistema und das andere würde ich so lösen:

K1 schließt A und K2 schließt B

Rückführkreise nicht vergessen!!!

andere Meinungen ???? :confused:

Gruß
Tommi
 
Zurück
Oben