    Ich hab mal das Schaltbild meiner Rogowskispule dargesellt. Die Spule geht an ein 1A Messumformer. Dieer kann von 100A - 4000A durch dip-Schalter eingestellt werden. Verstehe nicht ganz das Funktionsprinzip der Elektrobauteil. Wozu der RS und der Trimmer? Wird der TRimmer durch den Messumformer beeinflusst?
    Funktionsprinzip der Spule: Primärstrom in eine Sekundärspannung umwandeln. Wozu die Bürde am Messumformer? Dient sie als Innenwiderstand?


    Signalausgang Messspule
    Ausgangssignal (bei 50 Hz): 100 mV (ohne Last, bei 1000 A)
    Ausgangsspannung (im Leerlauf): VOUT = M * dI/dt
    Ausgangsspannung (sinusförmig, im Leerlauf): 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; Beispiel: bei 50 Hz; I = 1000 A))

    Signalausgang Messumformer
    Ausgangssignal Strom: 0 A AC ... 1 A AC (effektiv bei Sinus)
    Bürde: 0 Ω ... 1,5 Ω
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Rogowski Spule  

  2. #2
    Registriert seit
    07.02.2013
    Beiträge
    81
    Danke
    2
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Auf Wikipedia ist es ziemlich gut beschrieben. http://de.wikipedia.org/wiki/Rogowskispule

    Die Bürde am Messumformer dient zur Messung mit Spannung.
    Dieser Messverstärker darf am Ausgang maximal einen Widerstand von 1,5 Ohm haben, damit das Ausgangssignal nicht beeinflusst wird. Bei einem grösseren Messwiderstand würde der Ausgangsstrom nicht mehr auf 1A kommen.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Schmidi für den nützlichen Beitrag:

    flashgorny (10.09.2014)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Austausch Spule gegen Setzen Spule
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 09:42
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2011, 22:12
  3. Woher bekomme ich die Spule ??
    Von steffen21m im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 07:27
  4. Schütz mit Spule 24VDC durch 24VAC ersetzen?
    Von PeterEF im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 12:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •