    Hallo,

    Ich brauche ein paar Informationen für ein Projekt auf der Arbeit, ich komme nicht weiter. Mein Auftraggeber hat mich beauftragt, eine Kransteuerung zu erstellen mit der Bedingung Schütze der Gebrauchskategorie AC-4 zu verbauen, da die Steuerung auf Tippbetrieb ausgelegt sein soll.
    Ich finde im Netz aber kein einziges Schütz auf dem Klipp und Klar die Gebrauchskategorie AC-4 deklariert ist. Auch auf den normalerweise bei Kransteuerungen verwendeten Demag Wendeschützen steht AC-3. Gibt es AC-4 Schütze in der Praxis überhaupt? Oder verstehe ich die Gebrauchs Kategorien falsch?


    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Schütze Gebrauchskategorie AC-4  

  2. #2
    Registriert seit
    21.02.2014
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    1.513
    Danke
    268
    Erhielt 250 Danke für 226 Beiträge

    Standard

    Also bei Eaton find ich mühelos entsprechende Schütze. Tippen/Reversieren entspricht AC-4.


    Edit: Ein SChütz kann durchaus mehreren Gebrauchskategorien entsprechen.

    AC-3 mit z.B. 4 kw kann durchaus im AC-1 mit 5.5kW angegeben sein.
    Geändert von weißnix_ (20.09.2014 um 19:08 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.734
    Danke
    321
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard

    Im Prinzip sind die allermeisten Schütze nach AC-3 auch Schütze nach AC-4,
    nur ist die Nennleistung bei AC-3 z.B. 5,5kW und bei AC-4 nur 4 oder 3 kW,
    wobei hier im Detail nur ein genaues Studium des zugehörigen Datenblatts hilft:
    Hier ein Eaton-Schütz:
    http://datasheet.moeller.net/datashe...ale=de_DE&_lt=

    Hier mal ein Siemens-Schütz:
    http://support.automation.siemens.co...de/33239973/td

    Beide jeweils absolut wahllos herausgegriffen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  4. #4
    Laverty ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.09.2014
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank für den Antworten, das hat mir wirklich weiter geholfen. Scheinbar habe ich die Gebrauchs Kategorien falsch verstanden.

    Danke

  5. #5
    Registriert seit
    07.02.2013
    Beiträge
    81
    Danke
    2
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Generell ist die Leistung bei AC-3 und AC-4 die gleiche.
    Jedoch ist die elektrische Lebensdauer bei AC-4 massiv geringer.
    Der Hersteller sollte eine Load/Life Kurve in den Unterlagen bereitstellen, damit kannst du das Schütz für deine Anwendung nach der Lebensdauer auswählen.
    Typische Lebensdauer bei Nennleistung für AC-3 um 1Mio, bei AC-4 um 50k.
    Es gibt auch noch eine reduzierte Kategorie, AC-4 200k. Dabei ist die Nennleistung ca 30% tiefer, dafür die elektrische Lebendauer bei 200k.

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges Sichere Schütze an PNOZ-Multi
    Von Paul im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.08.2014, 08:16
  2. Auswahlhilfe Siemens Schütze
    Von Wu Fu im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 07.02.2014, 12:03
  3. 24v Schütze
    Von Der Schützspezialist im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 15:51
  4. 100A Schütze
    Von hugo im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5