Hallo,

ich hab eine kleine Diskussion mit einem Kollegen.
Ich bin der Meinung das die Potentialtrennung von SPS Eingängen keinen Sinn macht wenn sowieso die gleiche Masse für die Spannungsversorgung der SPS und für die Versorgung der Eingänge benutzt wird. Die Beiden Massen sind ja dann miteinander verbunden.
Das ankommende 24V Signal wird an den Eingang angeschlossen. Die Masse des Signals wird dann ebenfalls an die gleiche Masse angeschlossen.
Wenn eh alle Masseleitungen zusammengeschlossen werden, ist doch die optokoppler Trennung Sinnlos oder ?

oder sehe ich das Falsch?


VG
sK
 
Moin

Jetzt kommt es drauf an wie die interne Schaltung aussieht und was man unter Potentialtrennung versteht.
Die meisten SPS Steuerungen haben die Interne Hardware über Schaltnetzteile versorgt. Damit keine Störungen eingekoppelt werden. DIE CPU ist praktisch isoliert.
Die Potentialtrennung bezieht sich meiner Meinung nach auf die Absicherung. Die Spannungsversorgung der CPU wird mit einer Sicherung abgesichert. Deine Stromkreise draußen sprich I/O werden je nach Anforderung separat abgesichert. Die Optokoppler dienen immer zur Trennung von Störpegeln.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auch bei gemeinsamer Masse kann es durch Ströme zu Potentialunterschieden auf der Masse kommen.

Sinnvolle Aufteilung auf Stromkreise macht auf alle Fälle Sinn, auch die Fehlereingrenzung wird vereinfacht.
 