Fundamenterder im TN-C-Netz?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen zusammen,
ich versuche das noch einmal zu sortieren:

Wirklich ein separates Fundamenterdungsnetz oder nur eine Fahne eines gemeinsamen Fundamenterders?
Das war vielleicht ein wenig doof formuliert. Ich denke es ist nur eine Fahne des gemeinsamen Fundameterders ist.

Was meinst du wenn du "einzelne Maschine schreibst"? Die Mechanik?
Die Mechanik, also Stahlbau, Machinenkörper, etc. ist mit der PE-Schine im Schaltschrank verbunden. Auf diese Schine liegen z.B. auch die PE-Leiter der einzelnen Motoren. Mit "Maschine" ist also alles gemeint, nur nicht der Fundamenterder, bzw. die ausgeführte Fahne des Fundamenterders. Liegt da vielleicht das Problem?

Muss dieser Fundamenterder jetzt direkt mit der PE-sammelschine im Schaltschrank verbunden sein? Also Kabel direkt aus dem Keller der Maschine in den Schaltschrank?
Wobei is sowieso egal, im TN-C Netz braucht man nicht zwangsweise einen Anlagenerder. Damit ist die Frage des TE imho abschliessend beantwortet.
Ich habe es jetzt so verstanden, dass die Verbindung nicht zwingend Vorgeschrieben ist, sofern es sich um einen gemeinsamen Fundameterder handelt.


Wer zum Henker ist "man"?
Der Kunde der sich auf eine Aussage vom TÜV bezieht.

Wie willst du was mit etwas verbinden das "nicht da bzw. nicht ausgeführt ist"
"Man" will halt den Anschluß an den Fundamenterder realisieren, obwohl dieser wahrscheinlich garnicht ausgeführt ist. Jetzt wird halt ein Schuldiger gesucht.

Zu den Vagabundierenden Strömen:
Hab ich glaube ich soweit verstanden. Ist aber nicht das Problem des Maschinenbauers, oder?


Gruß,
Berger
 
@MSB, ich will ja dieses Thema eh nicht über Gebühr strapazieren, trotzdem nochmal ein paar Anmerkungen von mir:

@MSB
Verstehe ich nicht.
bezog sich hauptsächlich auf:

Die Trafostation mit geerdeten Sternpunkt steht in Gebäude A, die Hauptverteilung oder auch die Maschinen irgendwo anders.
und
Schlimmer sind natürlich zufällig geerdete Sachen wie Rohrleitungen, Kommunikationsleitungen etc. welchenatürlich Bestandteil des PA sind.
sowie im Allgemeinen auf das Problem des TEs, deshalb auch
Nur sehe ich dabei jetzt mal keinen Zusammenhang zwischen Aufstellungssituation Trafo+Anlage? (Mal von der PEN Leitungslänge und dem damit verbundenen höheren Widerstand mal abgesehen)

@Berger
Das war vielleicht ein wenig doof formuliert. Ich denke es ist nur eine Fahne des gemeinsamen Fundameterders ist.

Die Mechanik, also Stahlbau, Machinenkörper, etc. ist mit der PE-Schine im Schaltschrank verbunden. Auf diese Schine liegen z.B. auch die PE-Leiter der einzelnen Motoren. Mit "Maschine" ist also alles gemeint, nur nicht der Fundamenterder, bzw. die ausgeführte Fahne des Fundamenterders. Liegt da vielleicht das Problem?

Ich habe es jetzt so verstanden, dass die Verbindung nicht zwingend Vorgeschrieben ist, sofern es sich um einen gemeinsamen Fundameterder handelt.
[...]
"Man" will halt den Anschluß an den Fundamenterder realisieren, obwohl dieser wahrscheinlich garnicht ausgeführt ist. Jetzt wird halt ein Schuldiger gesucht.

Also ich verstehe es auch noch immer nicht was genau dein Problem ist aber wenn MSB es versteht und dir beantworten kann dann ist es eh OK.

Ich möchte nur noch anmerken

Der Kunde der sich auf eine Aussage vom TÜV bezieht.
Wenn der TÜV sagt das passt nicht dann wird es wohl billiger sein das so hinzunehmen. Ich denke nicht dass es preiswerter ist sich auf ein gutachtengestütztes Verfahren gegen den Kunden und TÜV einzulassen (ausser du bist dir wirklich sehr sehr sicher)
Hab ich glaube ich soweit verstanden. Ist aber nicht das Problem des Maschinenbauers, oder?
Das kann dir nur der Vertrag zwischen dir und "man" sagen
 