Hallo Zusammen !

Habe einen Ultraschallsensor mit Analogausgang als Spannung 0-10V / Strom 4-20mA.

Welches Signal ist besser in Bezug auf eine Signalverfremdung, da es bis zur SPS ca. 50 meter sind und parallel noch weitere Steuer- und "Leistungs"-Leitungen liegen.

Habe eine Wago 750-880.
Was für ein Teil wäre da optimal bei der rießigen Auswahl?

Vielleicht kann mir jemand helfen.

Bis dahin

Der keine Ahnung hat
 
Da Spannungsmessung hochohmig ist, ist diese erheblich anfälliger für Leitungseinkopplung als Strommessung.

Daher würde ich mich in Deinem Fall auf jeden Fall für die Strommessung entscheiden.
 