Relais hat Probleme mit EVG

Sprocky

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Ich setze von Wago den Sockel mit Relais 857-304 ein. Ich schalte damit ein EVG für LED-Lampen von Meanwell (230V / 0,63A).

Leider öffnet das Relais nicht zuverlässig in dieser Kombination.

Ist eine Glühbirne oder Leuchtstoffröhre an das Relais gehängt, funktioniert alles ohne Probleme. In Kombination mit dem EVG bleibt der Kontakt auf 230V Seite trotz abgeschalteter 24V Steuerspannung. Ich habe sowohl die Masse / 24V geprüft / getauscht als auch das Kleinrelais und den Sockel getauscht. Das Problem ist in der Kombination reproduzierbar. Wann das Relais das EVG ab und mal nicht abschaltet, ist aber nicht vorhersehbar...

Hat jemand einen Lösungsvorschlag?

DANKE
Sprocky
 
Das kann ja eigentlich nur etwas mit EMV zu tun haben. Das Relais bzw. die Zuleitung fängt sich soviel von den 100kHz des EVG ein dass der Haltestrom gerade mal so ausreicht. Die Flussspannung der LED wird dabei wahrscheinlich garnicht erreicht. Schalte testweise mal einen Widerstand oder Kondensator pararell zu A1 und A2.
 
Hallo!
Hier mal ein paar Details ...

Also, bei dem EVG handelt es sich mein Vorschaltgerät für LEDs. Im Eingang befindet sich ein Heißleiter "gefolgt" von einem Elko. Es scheint, als ist der Heißleiter lange "heiß", so dass der Einschaltstrom (vgl. Beitrag von rogseut) zu hoch ist und das Relais festklebt.

Einfach klopfen auf das Relais löst es wieder ;-)

Rücksprache mit Wago hat dazu geführt, dass ich mal andere Relais zum Testen bekomme. Ich werde die Ergebnisse mitteilen ...

Sprocky
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey!
... die verschiedenen EVG (Meanwell, OSRAM , ...) haben einen Einschaltstrom vom 40..60A. Ich habe einige Wago-Kleinschaltrelais gegen Varianten von Finder getauscht. Zu denen gibt es die Aussage, dass Sie bis zu 10A aushalten. Formal nicht genug, aber für die kleinen EVGs schein es zu reichen.

"Korrekt" lässt sich das Problem nur durch entsprechend große Relais lösen, da sich der hohe Einschaltstrom nicht vermeiden lässt, wenn die EVGs warm sind.

P.S.: Leider sind die Wago-Kleinschaltrelaias so empfindlich, dass Sie bereits bei einfachen Leuchtstoffröhren und ähnlichem Probleme machen... Die Finder-Varianten nehmen das lockerer...
 
Ich hab hier Finder 46.619.024.0040 für LED-Vorschaltgeräte und Rollo-Antriebe im Einsatz.
Für diese Anwendung problemlos.

Die Steckdose für meinen TV im Schlafzimmer wollte ich auch damit schalten.
Nach 4 Monaten war das Relais verklebt. Tja jetzt sitzt ein Schütz in der Verteilung.

Gruß
Dieter
 