remantenter Mehrfach-Zähler (SPS-unabhängig) (gibts so was?)

Andreas Koenig

Level-1
Beiträge
202
Reaktionspunkte
33
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, heute hatte ich eine Diskussion, da ging es darum, wie man die Betriebszyklen einer Maschine dauerhaft zuverlässig speichern kann. Letztlich geht es darum, dass man verschleissbehaftete Sicherheitsbauteile nach ISO 13849-1 austauschen muss und dies gern tun möchte, wenn genau die Zahkl der zulässigen Betriebszyklen absolviert ist + Vorwarnung. Die Forderungen wären an das Bauteil:
- diskretes Bauelement mit remantentem Speicher (NICHT der remantente Speicher der SPS, der ist nach Austauch der SPS etc. nämlich auch wech.)
- nicht einfach rücksetzbar, möglichst garnicht rücksetzbar
- Zählerstände per SPS auslesbar
- möglichst mehrere einzelne Zäherstände verfügbar
- natürlich wie immer kostengünstig

Irgendwelche Produktideen ?

Gruss Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja, aber dass man die SPS und dieses Bauteil _gleichzeitig_ tauschen muss ist deutlich unwahrscheinlicher als dass man bei einer Sondermaschine auch den remantenten SPS-Speicher (gewollt) plattmacht z.b. wegen eines Updates. -~~~~
 
Dann sollte es doch m.M.n. ausreichen, nur den remanenten Speicherort anstatt des ganzen Zählers aus der SPS auszulagern.
Könnte mir vorstellen, dass dies die einfachere Variante ist.
 
Hallo zusammen,
bin eigentlich gar kein Elektroniker, aber mir haben diverse "Foren" im Bereich 1-Wire sogenannte Counter empfohlen.
Angeblich z.Bsp.: den DS2423.

So wie ich dies verstanden habe, sind das "Oneway-Counter", d.h. die Zählen immer weiter und sind nicht löschbar.
Ggf. ist es ein ähnliches Bauteil.
Wenn diese Zähler im richtigen Modul mit entsprechender Signalverschaltung eingesetzt werden, hat man doch einen
eindeutigen, abfragbaren Zähler, welcher manipulationssicher ist.
Leider haben die Dinger eine bestimmte Zählwertobergrenze, aber die läßt isch ja abschätzen ob sie reicht.
Ich habe dies mal bei einem Motorbootbesitzer gesehen, welcher die Drehzahl seines Diesel damit permanent überwacht
und nach seinen Berechnungen ist das Modul nach sher sehr vielen Stunden erst an seiner Grenze angelangt, wo er sowieso seinen Motor
warten muss und dabei den Chip austauscht.

So, genug K*se gelabbert...

Wenn es einer brauchen kann...

LG
Shrimps
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank, das erfüllt alle Anforderungen, nur muss man es dummerweise erst in eine Schaltung integrieren. Dieses Teil wäre opimal wenn man das direkt von der SPS ansteuern könnte. Die diskreten Impulszähler, die ich bisher gefunden hab, sind max. 8 Stellen (ginge grad so), haben aber eine interne LiIonen-Batterie mit 10 Jahren Lebenszeit - also wird die Batterie mitten in der Maschinenlebensdauer leer und der Zähler weg sein.... Gruss Andreas
 
Nimm doch einfach einen Betriebsstundenzähler. Impuls immer draufgeben und fertig. Wenn man dann halt den Taster drückt, ist er wieder auf Null.
 
wie gesagt, geht es nicht um die Einschaltzeit, wo die Anlage auch stillstehen kann, sondern um das Zählen von Impulsen, die in einem Takt von minimal ca. 5 s über 20 Jahre auftreten können. Betriebsstundenzähler haben wir, taugen aber für den Zweck nicht. Gruss Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.. wenn man das direkt von der SPS ansteuern könnte. Die diskreten Impulszähler, die ich bisher gefunden hab, sind max. 8 Stellen (ginge grad so), haben aber eine interne LiIonen-Batterie mit 10 Jahren Lebenszeit ..
Mir scheint, ein simpler elektromechanischer Impulszähler erfüllt für'n Appel und ein Ei deine Anforderungen. Da wird garantiert keine Batterie leer. Diese Teile gibt es auch achtstellig (vielleicht auch noch mehr), in den Varianten MIT oder OHNE Rückstellmöglichkeit, z.B. bei Kübler. Auslesen per SPS ist natürlich nicht so ohne weiteres möglich. Für Wartungszyklen genügt normalerweise auch ein Zähler in der SPS.

.. über 20 Jahre ..
Gibt es irgendwo bezahlbare elektronische Geräte, die eine Datenhaltung ohne beträchtlichen Aufwand über mehr als zwanzig Jahren gewährleisten?

btw:
Die Energiezähler PAC.. von Siemens haben, wenn ich mich recht erinnere, digitale Eingänge die man auch als Zähler benutzen kann. Aber auch nur Elektronik. So nebenbei könnte man allerdings auch den Energieverbrauch erfassen. DP, PN, Modbus TCP möglich.
 
Zuletzt bearbeitet: