Hallo,
ich habe ein paar Microventile die ich mittels Sps und Pwm ansteuere.

Die Ventile werden im 100 Hz Betrieb betrieben was soweit kein Problem Ist.

Was Probleme bereitet ist die Ventilabfallzeit. Jetzt wäre optimal wenn die Masse nich bei 0V sondern bei z.b. -5V liegen würde, damit der Stromfluss kurz umgedreht wird.
Hatte schon jemand solch ein Problem ?
 
Meinst Du, wenn sich der Stromfluß umdreht, dann wird das Magnetfeld abstoßend?
Hast Du mal probiert was passiert, wenn Du die Ventile mit -5V betreibst?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@PN/DP Beaufschlagung mit einem kurzen Negativpuls unterstützt den Abbau des Magnetflusses. Natürlich muss der Puls zeitlich abgestimmt sein,damit der Magnetfluss in umgekehrter Richtung nicht wieder aufgebaut wird. So hab ich das zumindest in Erinnerung.
Ist aber kompliziert in der Umsetzung, weil eigentlich der Strom gemessen werden muss und vor Nulldurchgang abgeschalten werden sollte. Sonst zieht das Relais wieder an.
 
Zuletzt bearbeitet:
@tomatensaft: Leichter zu handeln, zumal Du eh schon PWM einsetzt ist eine Haltespannungsreduktion. Weniger Spannung=weniger Magnetfeld zum abbauen.

Lauft bei Schnellschaltgeräten meist so ab. Also Übererregung zum schnellen einschalten und dann Reduktion auf Haltespannung zum schnellen abschalten.

Günstig ist auch, eine eventuelle Freilaufdiode durch einen Widerstand oder eine Supressordiode zu ersetzen. Aber Achtung! Dadurch lässt Du eine höhere Induktionsspannung zu. Auf die Daten des SChaltgeräts achten.
Auch eine Kombi aus Supressordiode und Diode ist denkbar.

Google mal nach 13c3311.pdf
Da gibts unter anderem einen Abschaltzeitvergleich-Beispiel für verschiedene Induktionsspannungsbegrenzungen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau die Klemme wollt ich ansprechen. Ich wußte, Beckhoff hat was zu dem Thema im Angebot.
Da meine Augen aber gestern abend am zufallen waren, hab ich gesucht und nicht gefunden.
 
Bestell Dir aber die Kondensatorklemme 9570/9571 (Je nach Spannungsniveau) dazu. Es gibt erhebliche Rückspeisung in der Stromumkehrung. Ohne Die Pufferklemme kannst Du sonst mit dem Netzteil Probleme kriegen, sofern Du ein Schaltnetzteil einsetzt. Eine Seriendiode in der Versorgung der Schnellschaltgruppe kann auch helfen gegen Rückspeisung zum Netzteil.
 