    Nabend

    @Zottel
    hmm gute Idee aber unser 500V IT Netz hat nur 3 Aktive Leiter L1/L2/L3 und einen PE und keinen Nullleiter und ein Danfossman hat uns gesagt das alle Danfoss Umrichter 6 Punkt Brücken haben außerdem müsste ich bei deiner Variante nen satten Erdschluss bekommen

    Ich weiß net ob es wirklich 940V waren so stand es zumindest im Display

    @Kurt
    wie meinst du das mit Symetrisch
    meinst du +UZK nach PE 370V und -UZK nach PE auch 340V

    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  2. #12
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    JA +UG -> PE ~340VDC und -UG -> PE ~340VDC => ~680VDC UG+-
    wie wird das wohl mit dem Vorzeichen sein
    aber
    ob man das elektrisch auch so messen kann weis ich nicht.
    Werde es bei der nächsten Gelegenheit probemessen...
    Die Geräteinnereien sind jedenfalls so ausgelegt.

    Kurt

  3. #13
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Habe gemessen (im TN Netz):
    Proband war ein Movidrive.
    Messgerät Common auf PE.
    PE gegen +UG -> +280VDC
    PE gegen -UG -> -280VDC
    +UG <-> -UG = 560VDC
    Netzspg -> ~400VAC

    Wenn sich das Potential von PE verschiebt (zB auf Lx liegt),
    dann verschiebt sich die gemessene Spg und wenn sich
    die UZK Messung auf PE bezieht oder die Masse des Gerätes
    auf PE liegt, dann misst das Gerät Mist.

    Kurt

  4. #14
    Balou ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nabend

    hmm

    wir haben bei uns bei einigen FU s zu Testzwecken die Brücken der Y Kondensatoren und auch der Kondensatorn die vom ZK zum PE gehen rausgenommen alles prima die Messung von UZK hat auch keine Verbindung zum PE also Merkt der doch gar net wenn das Potential net Proportional zur erde ist.

    Ich werd mir das mal aufmalen wie die Kondensatoren liegen und so.
    Ich kann mir das net Erlären die Spannung geht irgendwie hoch ???

    Wenn nixs hilft die nächste Nachtschicht kommt sicher und bestimmt auch ausgerechnet dann ein erdschluss

    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

Ähnliche Themen

  1. TT-Netz
    Von hardy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:05
  2. TN-C- Netz
    Von ralfm im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:26
  3. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    Von ToBo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:19
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 15:12
  5. 1P-FU im IT-Netz
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •