    Moin,
    hab mal ein Problem bei uns in der Produktion haben wir ein IT -Netz 500V mit mehreren FU's dran.
    Vor kurzem hatten wir dort einen satten Erdschluss auf einem Motor (aufgebrannt) nach dem die Produktion angehalten war gingen alle FU's auf Störungen wegen einer zu hohen Zwischenkreis-Spannung die Stürung konnten wir auch erst nach behebung der Erdschlusses Quitteren.
    Leider zu spät den ein FU hatte sich bis dahin schon in Schall und Rauch aufgelöst.
    Kann mir jemand sagen wurum die Meldung der zu hohen ZKS erst nach dem Abschalten kam?
    Wie kann ich einer Zerstörung der FU's im Erdschluss-Fall vorbeugen?

    MfG
    Balou
    Zitieren Zitieren IT Netz mit Erdschluss und FU's  

  2. #2
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    305
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Werden die FU's im Zwischenkreisverbund betrieben? Wenn ja dann sollten sie eine gemeinsame Stromversorgung inkl. FI haben.

    smoe

  3. #3
    Balou ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    Die FU's haben keinen Zwischenkreis Verbindung.

    Der defekte Motor hing auch direkt (ohne FU) am Netz.

    Als hinweiß auf einen Erdschluss haben wir ein Iso-wächter im Netz

    MfG Balou
    Zitieren Zitieren IT-Netz  

  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Die Antriebsmenschen haben für Betrieb am IT Netz eigene Gerätevarianten im Bauchladen.
    WARUM:
    Die Geräte dürfen keine Y-Kondensatoren (Ableitkondensatoren gegen Erde zum Störschutz) haben.
    1. Im Normalbetrieb hebelt der Y-Kondi die IT Schutzfunktion (etwas) aus.
    2. Bei einem Erdschluss, liegt der Y-Kondensator zwischen dem ErdschlussAussenleiter und seinem aktiven Ende (Ebenfalls Aussenleiter oder ZK Potential oder wo ihn der Entwickler eben zum ableiten hingelegt hat). Das Gerät spuckt den Kondi und meist auch andere Bauteile aus oder grillt diese.
    x. Bei einem IT geeigneten Gerät gibt es somit 'keine Störschutzklasse', eventuell eingesetzte Filter sind in der Regel Netzdrosseln oder Feritte die nur zur Glättung der Oberwellen und somit zur Beruhigung des Stromes da sind. Dies ist in der Norm auch so festgehalten.

    Warum die FU's zu hohen ZKS melden - möglicherweise passt die interne Referenz zum messen der Spannung im ZK nicht mehr.
    Wenn es sich um 230V Umrichter handelt, dann kann die zu hohe ZKS eher erklärt werden, wenn ein eventuell vorhandener Y-Kondi die Spg am N anhebt oder sich die Spg am Trafo durch den Erdschluss in Bezug auf N verschiebt.

    Schutz ist teuer:
    Bei 230V, bei einem Erdschluss ALLE 230V Geräte netzseitig abschalten - geht aber meist nicht so einfach.
    Bei 230V Geräten ein Trenntrafo, sekundär Y gewickelt und Erdung am Sternpunkt und Überwachungsgerät.

    Fazit:
    Bei IT-Netz den Antriebsverkäufer fragen unter welchen Auflagen sein Gerät in einem IT Netz betrieben werden kann. Dann gibt es meist einige Seiten mit sehr viel Achtung zu lesen.

    Frage:
    hat Jemand ein PDF von Siemens 'Betrieb von getakteten Antrieben an IT-Netzen' oder ähnliches?

    Kurt

  5. #5
    Balou ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    die Umrichter sind von Danfoss und für 500V ausgelegt am IT Netz und sollen da ohne Probleme Funzen.
    Laut beschreibung kann man (muss aber net) EMV Brücken schalten um die Erdung (Y-Kondensator) abzuschalten.

    Nun du schreibst das die ZKS nicht hochgeht sonder nur das Messpotential abhaut
    warum geht der Umrichter dann hoch (der Y Kondensator war erdfrei).

    MfG Balou

    P.S. für mich iss das nicht erklärbar
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  6. #6
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo Balou,

    ich weis auch nicht so genau.

    Aus dem Handbuch eines Loher FU:
    4.5.1 Ungeerdetes Netz (IT-Netz)
    DYNAVERT® I sind grundsätzlich zum Anschluß an IT-Netze geeignet.
    Da die Umrichter-interne Überwachung auf Erd-Strom reagiert, spricht diese im einfachen Fehlerfall nicht an.
    · Optional Isolationsüberwachung.
    Im Gerät sind Meßwiderstände (Schutz-Impedanzen nach prEN5017 eingebaut, die den Isolationsmeßwert
    auf ca. 150 ... 200 kW pro angeschlossenem 6/6 pulsigem DYNAVERTÒ I herabsetzen.
    ANMERKUNG: Bei einem Erdschluß im Motor kann das Netz höhere Spannungen gegen Erde annehmen als im
    Normalbetrieb, bzw. Erdschluß im Netz.
    Leite ab:
    Bei einem Erdschluss im IT-Netz kann die Netzspannung hochgehen.
    Als elektrische Erklärung habe ich dafür nur - Spannungsverschiebung im Netz (Trafo).
    Der Danfoss schaltet bei 975VDC ab, das wären etwas über 700VAC.

    Danfoss
    Wird der VLT-Frequenzumrichter von einem
    isolierten Netz (IT-Netz) versorgt, so muß der Funkentstörschalter
    auf OFF (AUS) gestellt werden. In
    Stellung OFF sind die internen Funkentstörkapazitäten
    (Filterkondensatoren) zwischen Masse und
    Zwischenkreis abgeschaltet, um Schäden am
    Zwischenkreis zu vermeiden und (gemäß IEC 1800-
    3) Erdableitströme zu verringern.
    Der Schalter war ja OFF

    Parameter 605 zählt die aufgetretenen Überspannungen
    Parameter 614 gibt die letzte ZKSpannung aus.

    Ergo: keine Ahnung

    Kurt

  7. #7
    Balou ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    nja ok ZKS hin oder her wenn ich es mir aber Überlege dann ist doch in einem FU ein Gleichrichter mit ZKS Kondensator
    so wenn ich nun das ganze berechne (nach Tabellenbuch) hab ich ne 6 Puls Brückenschaltung das macht eien max Spannung zwischen den Außenleitern von 740V max
    Wie da plötzlich 940V endstehen können iss mir schleierhaft!

    Scheinbar endstehen die aber denn sonst fliegt der hobel net in die Luft!

    Was ich auch net nachvollziehen kann ist der Text im Handbuch bei Danfoss

    Wird der VLT-FU an einem isolierten Netz (IT-Netz) versorgt, so kann der Funkendstörschalter auf OFF gestellt werden.
    In der Position OFF sind die Internen Funkendstörkapazitäten wzwischen Rahmen und Zwischenkreis abgeschaltet.
    JA muss ich nu oder kann ich sollte ich oder besser gar nix machen???

    Oder is es besser alle FU beim Erdschlus schnellstmöglich vom Netz zu nehmen???

    Der Erdschluss war nicht hinter einem FU er war dierekt mit der Sammelschiene der Verteilung verbunden!!!

    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  8. #8
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Woher weisst du, dass es 940V waren?

    Ist es denkbar, dass ein 500V-Umrichter gar keine 6-Puls-Brücke im Eingang hat, sondern 3 Dioden von Phasen nach ZK-Plus, Nulleiter an ZK-Minus? Dann müsste natürlich in der Einspeisung der Nulleiter vorhanden sein. So etwas liesse sich dann wohl durch einfaches Umverdrahten aus der 400V-Variante ableiten. (ZK-Spannung 290V*Gleichrichtfaktor).
    Wenn sich dann das Potential des Nulleiters durch den Erdschluss zu einer Phase hin verschiebt, tritt eine höhere Spannung auf.

    Mit den Kondensatoren ist es wohl so, dass du sie rausnehmen musst, wenn der FI fliegt. Bei einem FU passiert vielleicht nix, aber mehrere bringen irgendwann den Auslösestrom zusammen.

  9. #9
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,
    muss mich nochmal wichtig machen.

    Aus Danfoss Beschreibung zu Schalter bei IT-Netz:
    Bei 5000 - OFF wird empfohlen -> Hinweis auf Dokument MN.90.CX.02
    Bei 6000 - OFF muss
    Bei 8000 - OFF muss
    In der AUS-Stellung sind die internen
    Funkentstörkapazitäten (Filterkondensatoren) zwischen
    Chassis und Zwischenkreis abgeschaltet, um Schäden
    am Zwischenkreis zu vermeiden und die Erdkapazität
    (gemäß IEC 61800-3) zu verringern.
    Die 975VDC ZK stehen als Abschaltschwelle im Danfoss Handbuch.
    Bei Netz 400VAC ergibt sich eine ZK von x1,35 = 540VDC.
    Bei Netz 500VAC ergibt sich eine ZK von x1,35 = 675VDC.
    (Die 1,35 stehen auch im Danfoss Handbuch und sind üblich bei einer 6er Brücke)

    Da der Erdschluss vor dem FU war, ist zu vermuten, dass die Überspannung vom Netz gekommen ist.

    Wenn der magische Schalter im FU auf ON ist, dann ist es auch möglich, dass nur die Messelektronik was falsches ausgewertet hat. Es ist ja dann der elektronik GND über den Y Kondi Salat mit dem auf Erde liegenden Lx verbunden - wie sich das auswirkt, ?
    Im Erschlussfall liegt der Y-Kondi nicht mehr zwischen UG und Erde, sondern zwischen UG und Lx. Wird der Kondi dadurch hochohmig (verglüh), dann ist er nur kaputt. Wird der Kondi niederohmig, gibt das einen (kurzen) Kurzschluss zwischen UG und Lx - ups - Eingangsbrücke Adee.
    Warum ist dann ein FU kaputt? - möglicherweise hat es nur einer nicht ausgehalten, der Rest - oh Freude - schon.

    Mir ist eine Anlage bekannt, bei der sich auf Grund vorhandener Y Kondis in den FU's, eine zweistellige Anzahl von Geräten beim ersten Erdschluss verabschiedet hat. Für den Gerätehersteller: 'eh klar... !'

    Was tuen:
    Schalter auf OFF und
    wenn die IsoÜberwachung schreit, dann alle FU's sofort sperren und vom Netz - wenn das der Prozess zuläßt.

    Gruss
    Kurt

  10. #10
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    noch was ->
    Die UG+/UG- Spannung muss bei einem Umrichter symetrisch zu PE sein.
    Wenn PE plötzlich das Potential von Lx(Erdschluss) hat, dann ist diese 'Waage' aus dem Gleichgewicht.
    Möglicherweise deshalb die UZK max Meldung

    Kurt

Ähnliche Themen

  1. TT-Netz
    Von hardy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 11:05
  2. TN-C- Netz
    Von ralfm im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.01.2011, 19:26
  3. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    Von ToBo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 11:19
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 15:12
  5. 1P-FU im IT-Netz
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 19:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •