Eigentlich müsstestdu den Fehler durch Tausch von 2 Geräten eingrenzen können.
Tausch deinen Schalter gegen einen funktionierenden.
Netzwerkfehler sind in den meisten Fällen Standort treu. Wandert der Fehler mit, dann liegt der Fehler am Schalter.
Zeigt der bislang funktionierende Schalter Störungen, dann liegt es am Netz.

Gruß
Dieter


Das mit dem Tausch ist leider gar nicht so einfach da wir die MGBs in 2 verschiedenen Varianten haben (linker bzw. rechter Türanschlag) Und natürlich sind 2 linken kaputt :) ..... Ich warte mal auf das Ersatzteil... dauert ja nur noch 3 Wochen bis es kommt....
 
Ich habe gerade noch mal etwas Doku gelesen.
Wie schon geschrieben, gibt es bei Profinet eigentlich nur zwei Fehler: entweder das Device schickt falsche Daten oder das Device fällt aus, d.h. schickt keine Daten im eingestellten Überwachungsintervall mit entsprechendem Eintrag im Diagnosepuffer. Nicht erkannte Telegrammfehler seien hier aufgrund der Hamming-Distanz von imho 4 (wie bei Profibus) mal ausgeschlossen.

Fällt ein Device aus dauert es einige Zeit bis zum Hochlaufen. Ich konnte jetzt nicht aus der Beschreibung herauslesen wie lange diese Zeit mindestens ist. Auf jeden Fall ist nur mit besonderen Controllern und Devices ein sogenannter "priorisierter Hochlauf" möglich. Damit kommt man unter bestimmten Umständen auf eine Hochlaufzeit von 500ms. Ich habe an "normalen" Geräten eine Hochlaufzeit von 2-3 Sekunden festgestellt.
Ich würde darum mal behaupten, bei allen Störungen kürzer als 500ms ist es garantiert kein Netzproblem.

Der Vorteil bei Profinet ist, dass es mit im Vergleich zu Profibus relativ günstigem Equipment diagnostizierbar ist. Ein Switch mit Monitor-Port oder besser noch ein TAP und Wireshark reicht völlig aus. Und die Diagnose-Software für Profibus von Trebing&Himstedt ist im Vergleich zu Wireshark ein schlechter Witz.


Wenn ich mal den Netzwerkstecker von dem Gerät ziehe und wieder draufstecke dauert es bestimmt 3-4 Sekunden bis die Signale wieder da sind. Also eine "richtigen" Netzwerkfehler gibt es bei diesen Geräten sicher nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem Tausch ist leider gar nicht so einfach da wir die MGBs in 2 verschiedenen Varianten haben (linker bzw. rechter Türanschlag) Und natürlich sind 2 linken kaputt :) ..... Ich warte mal auf das Ersatzteil... dauert ja nur noch 3 Wochen bis es kommt....

Kannst du nicht trotzdem tauschen, vielleicht kannst du dann den Spieß mit dem Lieferanten
umdrehen, anscheinend setzt der dich mit Lieferfristen und überprüfungskosten unter Druck.

Grundsätzlich würde ich über einen Wechsel nachdenken, solche Unkooperative Lieferanten
kann man im Industrielken Umfeld nicht gebrauchen. Da kostet jeder Ausfall oder Stillstand
Geld.
 
Grundsätzlich würde ich über einen Wechsel nachdenken, solche Unkooperative Lieferanten
kann man im Industrielken Umfeld nicht gebrauchen. Da kostet jeder Ausfall oder Stillstand
Geld.

Das Problem ist nur, dass es - meines Wissens - keine Alternative gibt.
Ich kenne zumindest kein weiteres Schutztürschalter-System mit integrierter Profi-Net-Schnittstelle.

Wir setzen Pilz PSENsgate ein und der Verdrahtungsaufwand ist grausig.
Wenn Euchner MGB mechanisch besser zu uneren Schutztüren passen würde, dann hätten wir dieses System im Einsatz.
Aber dann hätte ich vielleicht die selben Probleme wie Lipperlandstern :D

Gruß
Dieter
 
Kannst du nicht trotzdem tauschen, vielleicht kannst du dann den Spieß mit dem Lieferanten
umdrehen, anscheinend setzt der dich mit Lieferfristen und überprüfungskosten unter Druck.

Grundsätzlich würde ich über einen Wechsel nachdenken, solche Unkooperative Lieferanten
kann man im Industrielken Umfeld nicht gebrauchen. Da kostet jeder Ausfall oder Stillstand
Geld.

Da hast du recht. Über den Support bin ich mehr als entäuscht. Die Antworten die ich hier bekommen habe hätte ich eigentlich von Euchner erwartet. Ich weiß schon genau was passiert wenn das Ersatzgerät eintrifft : Das funktioniert, ich schicke das defekte zur Überprüfung ein : Ergebnis : Kein Fehler feststellbar... :ROFLMAO: ..

Ansonsten muss ich Blockmove recht geben. Die Teile sind schon genial....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mal den Netzwerkstecker von dem Gerät ziehe und wieder draufstecke dauert es bestimmt 3-4 Sekunden bis die Signale wieder da sind. Also eine "richtigen" Netzwerkfehler gibt es bei diesen Geräten sicher nicht.

Ca. 3 Sekunden sind auch meine Erfahrung.
Datenverfälschungen durch Störungen auf der Leitung, die als gültige Daten von den Partnern angesehen werden sind extrem unwahrscheinlich. Durch die Ethernet-Prüfsumme müssen mindestens 4 Bits bei der Übertragung gekippt sein, sodass die Prüfsumme trotzdem richtig sein könnte (was zudem recht unwahrscheinlich ist).
Ansonsten wird bei falscher Prüfsumme das Datenpaket verworfen. Wenn zu viele verworfen wurden, bzw. überhaupt keine gültigen Telegramme mehr eintreffen, spricht nach Ablauf der Überwachungszeit der Watchdog-Timer an und der Teilnehmer gilt als gestört.
Leider lassen sich Ethernet-Prüfsummenfehler mit einer handelsüblichen Netzwerkschnittstelle am PC oder Notebook nicht erfassen.
 
Meine Antwort ist zwar etwas spät...

Könnte es vielleicht sein, dass die MGB-Elektronik bewusst dieses Signal "flackern" lässt (So nach dem Motto: Das ist kein Bug, sondern ein Feature)?
Wenn man ja sonst Sicherheitselemente mit OSSD-Ausgängen hat, dann wird da normalerweise ein Testimpuls generiert um ein Überbrücken der Ausgänge zu erkennen.
Möglicherweise macht das die MGB-Elektronik mit dem Signal auf dem ProfiNet auch so, damit man weiss, dass das NotAus-Signal plausibel ist.
Vielleicht ist das in der ProfiNet-Konfiguration einstellbar.

Gruss SW-Mech
 
Na ja das eine ist Hardware und soll einen Querschluss ermitteln,
das andere ist Software, da wird doch wohl kein Querschluss in
der Profinet Leitung einen Gefährlichen Zustand herbeiführen.

Da die Auswertung im Schalter selber sitzt, wird da wahrscheinlich
garnicht getaketet, weil kein Querschluss zu erwarten ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Antwort ist zwar etwas spät...

Könnte es vielleicht sein, dass die MGB-Elektronik bewusst dieses Signal "flackern" lässt (So nach dem Motto: Das ist kein Bug, sondern ein Feature)?
Wenn man ja sonst Sicherheitselemente mit OSSD-Ausgängen hat, dann wird da normalerweise ein Testimpuls generiert um ein Überbrücken der Ausgänge zu erkennen.
Möglicherweise macht das die MGB-Elektronik mit dem Signal auf dem ProfiNet auch so, damit man weiss, dass das NotAus-Signal plausibel ist.
Vielleicht ist das in der ProfiNet-Konfiguration einstellbar.

Gruss SW-Mech


Dann sollte das der Support Wissen und es an allen MGBs auftauchen und nicht nur an zweien ;)
 
Na ja das eine ist Hardware und soll einen Querschluss ermitteln,
das andere ist Software, da wird doch wohl kein Querschluss in
der Profinet Leitung einen Gefährlichen Zustand herbeiführen.

Ja, ist klar: Eine Querschlusserkennung braucht man auf dem ProfiNet nicht. Ich dachte da mehr an sowas wie eine Livebit-Überwachung. Aber wie gesagt, es war nur eine Vermutung.

@Lipperlandstern
*ACK* Der Support sollte das wissen, aber es gibt eben Supporter und Supporter.

Gruss SW-Mech
 
Hallo,

ich hab auch öfter mal was mit den MGB's zu tun von Euchner und da ich nächste Woche wieder eine in betrieb nehmen muss, schau ich vorher immer mal im Internet ob es Probleme mit den Geräten gibt und wie man diese lösen kann (Arbeitsvorbereitung ;-) ). Mich würde mal interessieren was hier raus gekommen ist? Funktioniert die neue MGB oder konntest du den Fehler anders beheben?

Gruß
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zur Zeit ist es so das ich das Not-Halt-Signal um 250ms verzögere. Seit dem gibt es keine Probleme. Ich hab auch ein Ersatzteil da aber ich komme vorläufig nicht an die Anlage da sie schon im vollen Betrieb ist.
 