    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Kollegen.

    Ich habe hier an einer Anlage 4 Euchner MGB im Einsatz. Diese Geräte sind am Profinet angeschlossen und haben einen Not.Halt, div. Tasten und eine Türverriegelung. 2 von diesen Geräten arbeiten problemlos. Bei den anderen beiden fällt ständig das Bit für Not-Halt aus. Bis zu 90 mal in 24 Stunden und immer kürzer als 250ms. Und nur Not-Halt. Die Bits für die Türverriegelung sind problemlos. Ich habe im Sicheren Programm das Not-Halt- Signal mit 250ms Verzögerung programmiert damit ich nicht ständig quittieren muss.

    Was mich aber am meisten nervt ist der Support von Euchner. Die haben keine Ahnung woran das liegt und auch keine richtiges Interesse den Fehler zu lokalisieren. Euchner schiebt die Verantwortung ab. Überprüfen sie ihr Netz, Überprüfen Sie ihr Programm bla bla bla. Auf eine Ersatzbox muss ich sage und schreibe 4 Wochen warten und sogar bezahlen wenn sie im Labor an der Orginalbox keinen Fehler feststellen können.

    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Box und evtl. das selbe Problem ?
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender
    Zitieren Zitieren Probleme mit Euchner MGB  

  2. #2
    Registriert seit
    09.01.2012
    Beiträge
    466
    Danke
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Wir waren bis jetzt immer sehr Vorsichtig mit diesen Schaltern und Profinet. Wir haben sie bis jetzt nur herkömmlich verwendet. Und schon da starten sie ab und zu nicht auf oder haben komische Fehler...

    Laut Euchner jedoch haben nur wir das Problem

  3. #3
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Das Fehlerbild deutet schon auf Netzprobleme hin.
    Diese sporadischen kurzen Ausfälle hatte ein Kollege diese Woche auch. Allerdings mit einem Murrelektronik Busknoten an einer 317er CPU.
    Wir haben den Profinet-Sendetakt von 1ms auf 2ms hochgesetzt und der Spuk war vorbei.

    Irgendwie sind die Profinet-Einstellungen von Siemens zu optimistisch

    Gruß
    Dieter

  4. #4
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Ja... Netzprobleme. ABER warum nur an diesen 2 Teilnehmern von Euchner. Das ganze Netz hat an die 100 Teilnehmer inkl. WLAN und alles funzt und warum nur das Not-Halt-Signal und nicht die Türsignale.

    Wo hast du den Sendetakt eingestellt ? Da wo man das für jeden Teilnehmer einzeln auswählen kann ? Das kann ich natürlich nochmal versuchen.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  5. #5
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.493
    Danke
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Ich hab den Sendetakt in den Profinet-Einstellungen der CPU hochgesetzt.

    Ausserdem hab ich die Erfahrung gemacht, dass Profinet empfindlich auf Schirmströme reagiert.
    Wir legen bei unseren Maschinen sehr viel Wert auf vernünftige Erdung und Potentialausgleich. Aber trotzdem erlebt man immer wieder mal eine Überraschung wenn man mit der Schirmstrommesszange nachmisst.
    Bei den ganzen Servos, Umrichtern und Schaltnetzteilen hat man jede Menge hochfrequente Schweinereien rumschwirren. Und denen ist halt manchmal der Schirm eines Netzwerkkabels lieber als die 25mm² Potetialausgleichsleitung.

    Gruß
    Dieter

  6. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.719
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    Ja... Netzprobleme. ABER warum nur an diesen 2 Teilnehmern von Euchner. Das ganze Netz hat an die 100 Teilnehmer inkl. WLAN und alles funzt und warum nur das Not-Halt-Signal und nicht die Türsignale.

    Wo hast du den Sendetakt eingestellt ? Da wo man das für jeden Teilnehmer einzeln auswählen kann ? Das kann ich natürlich nochmal versuchen.
    SEW_IBS_059.png
    hier, nicht die Aktualisierungszeit die du wahrscheinlich meinst.

  7. #7
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Ich hab den Sendetakt in den Profinet-Einstellungen der CPU hochgesetzt.

    Ausserdem hab ich die Erfahrung gemacht, dass Profinet empfindlich auf Schirmströme reagiert.
    Wir legen bei unseren Maschinen sehr viel Wert auf vernünftige Erdung und Potentialausgleich. Aber trotzdem erlebt man immer wieder mal eine Überraschung wenn man mit der Schirmstrommesszange nachmisst.
    Bei den ganzen Servos, Umrichtern und Schaltnetzteilen hat man jede Menge hochfrequente Schweinereien rumschwirren. Und denen ist halt manchmal der Schirm eines Netzwerkkabels lieber als die 25mm² Potetialausgleichsleitung.

    Gruß
    Dieter

    Das hatte ich auch gedacht aber die Teile fallen auch aus wenn die Anlage quasi steht und alles an Servos abgeschaltet ist. Wir haben auch drahtlose Spannungsübertragung in der Anlage aber auch die hat keinen Einfluss.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  8. #8
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von marlob Beitrag anzeigen
    SEW_IBS_059.png
    hier, nicht die Aktualisierungszeit die du wahrscheinlich meinst.

    Das Bild kommt mir sehr bekannt vor .... ich werde das morgen mal hochsetzen. Mal sehen was passiert
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  9. #9
    Avatar von Lipperlandstern
    Lipperlandstern ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Ich habe die Zeit auf 2ms erhöht und die Fehler sind tatsächlich weniger geworden aber immer noch vorhanden. Wie hoch kann man das denn einstellen ????
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  10. #10
    Registriert seit
    09.01.2012
    Beiträge
    466
    Danke
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das kommt auf deine Anwendung an... 5ms sollten jedoch gut reichen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.08.2014, 11:09
  2. S7-Safety Sicherheitstür von Euchner Baustein
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.05.2014, 11:16
  3. Euchner Sicherheitsschalter an Siemens F-CPU anschliessen und auswerten
    Von Krumnix im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 09:58
  4. KL2541 - Probleme mit Referenzfahrt, fahren ohne NC, nur mit SPS
    Von PraktikantMarkus im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 15:38
  5. Euchner eks key
    Von AlexanderEms im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 08:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •