Siemens S7-1200 defekt

Colus

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Mitglieder,

leider ist meine S7 während der Installation für das Semesterprojekt hinübergegangen. Statt 24V wurden 230 V angeschlossen (Ja, sehr sehr blöd gelaufen, weil wir nahezu nur 230V Eingänge für die Projekte davor verwendet haben.. gewohnheit leider :/). Die Sicherung hat gefetzt, wurde gleich danach ausgetauscht (3,15 A) Wir haben vieles durchgemessen, Dioden funktionieren usw...

Vielleicht jemand eine Idee was hinüber sein könnte um gezielt die kaputten/ das kaputte Bauteil auszutauschen?

Vielen Dank im voraus !

LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bleibt die Sicherung denn drin?
Wenn nicht, dann miss mal das markierte Bauteil durch. Das ist eine Suppressordiode. Miss mal mit einem Diodenprüfer vom Minus (mit dem Strich markierte Seite) zum Plus-Anschluss, dort sollte kein Durchgang bestehen. Du kannst das Bauteil auch provisorisch auslöten wenn es defekt sein sollte um zu sehen ob es dann funktioniert, die Schaltung funktioniert auch ohne.

S71200-Netzteilplatine.jpg
 
Hi!

Such dir halt eine defekte CPU in z.B eBay und tausche die Netzteilplatine. Wenn das nix hilft kannst du die CPU sowieso entsorgen.

Gruß

Ottmar
 
Hallo!

Wenn ich an die CPU 24 V anlegen leuchten keine Leds. (Die 24 V kommen von einer anderen funktionierenden S7-1200 (mit 230 V Eingang)

Die Sicherung ist nicht drinnen geblieben, die hat es in alle Stücke zerrissen (roter Kreis), die habe ich bereits getauscht. Eine Diode habe ich gemessen und diese habe ich auch getauscht (grüner Kreise). Nach nochmaligem Messen der Dioden, wie du gemeint hast Thomas, sind mir drei weitere Dioden aufgefallen ( schwarzer Kreis). In beiden Richtungen habe ich einen Durchgang bei den Dioden.
Meinst du ich kann jetzt alle defekten Dioden einmal auslöten um zu sehen ob es dann funktioniert (natürlich würde ich neue Dioden kaufen).

Eine defekte CPU möchte ich mir noch nicht besorgen, da kann es ja auch sein dass die Netzplatine kaputt ist (ich hoffe es ist bei mir "nur" das).
 

Anhänge

  • S7 Netzplatine.jpg
    S7 Netzplatine.jpg
    589,1 KB · Aufrufe: 221
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sind nicht alles "normale" Dioden. Du kannst versuchen anhand der Bauteilbezeichnungen rauszufinden was das für ein Teil ist. Oder versuchen die Schaltung aufzunehmen, und daraus auf die Funktion zu schließen. Ich habe das für meine damals gemacht, aber so wie es aussieht ist deine Platine schon wieder etwas anders.

Die schwarz eingekreiste ganz links unten ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Suppressordiode. Am gekennzeichneten Teil der Elkos ist Minus, und die Diode ist parallel dazu mit ihrer Anode an Minus, als Überspannungsschutz sozusagen.
Du kannst auch nicht alles im eingebauten Zustand durchmessen. Ein 0 Ohm Durchgang bei einer Diode von Minus nach Plus ist aber auch in eingebautem Zustand verdächtig. Ich würde die Diode ganz links unten mal auslöten und durchmessen.
 
Ja, Z5D hört sich danach an. An der gleichen Position sitzt (augenscheinlich) bei meiner Platine eine Suppressordiode. Wäre mal interessant zu wissen welche Version die neuere ist.
Ich würde ja sagen, eine Z-Diode ist für den Zweck nicht geeignet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe jetzt mal die Bauteile versucht auszulesen, Beschriftung ist im Bild. Finden kann ich dazu leider aber zurzeit noch nichts im Netz, ich suche aber noch weiter
 

Anhänge

  • S7 Netzplatine.jpg
    S7 Netzplatine.jpg
    590 KB · Aufrufe: 142
Ja, Z5D hört sich danach an. An der gleichen Position sitzt (augenscheinlich) bei meiner Platine eine Suppressordiode. Wäre mal interessant zu wissen welche Version die neuere ist.
Ich würde ja sagen, eine Z-Diode ist für den Zweck nicht geeignet.

Naja so komplex sieht die Platine nicht aus. Das Finden der Bauelemente wird der meiste Aufwand sein.
Und da der TE ja noch eine weitere 1200er hat, kann er ja mal messen welche Spannungen am Pfostenstecker anlegen.
Dann mal 24V anlegen und messen...
Ist doch eine schöne Übungsaufgabe
 
Hab meinen Zettel mit der Schaltung von der Platine noch wiedergefunden, vielleicht hilfts dir ja beim Starten.
Bei dir sind noch ein paar Bauteile mehr, ich würde aber immer noch auf die "Z5D.." Diode tippen wenn die Sicherung direkt wieder auslöst.
1214-DC-DC-Schaltung.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und danke für eure Mithilfe! Ich habe jetzt einmal die Dioden gegen neue ersetzt (die EZ 2503 / oder EZ S503 gegen eine Z5D). Leider gibt es immer noch irgendwo einen kurzen. Dann ist mir folgendes Teil aufgefallen (ich denke eine Spule? gelb eingekreist) ? Ich wünsche mir ein Datenblatt für die Platine, dann wäre die Suche viel einfacher :/ Aber bei Siemens fragen wird denke ich hoffnungslos sein oder?
Was ich noch garnicht erwähnt habe, es handelt sich um eine Simatic S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC
LG
 

Anhänge

  • S7-Netzplatine.jpg
    S7-Netzplatine.jpg
    80,3 KB · Aufrufe: 158
Zuletzt bearbeitet:
Das Teil habe ich in meiner Zeichnung auch fälschlicherweise als Induktivität eingezeichnet, weil es SMD-Induktivitäten gibt die genau so aussehen. Aber wegen der Polaritätskennzeichnung schätze ich mal, dass es ein kleiner Elko ist, da er nochmal parallel zu M/+24V liegt.

Was meinst du denn mit "Z5D ersetzt"? Das ist nämlich garantiert keine 5V-Zenerdiode gewesen, da aus der Platine 24V wieder herauskommen. Wenn du dort eine 5V Zenerdiode eingelötet hast, bekommst du dadurch einen Kurzschluss.
Löte das Teil einfach mal aus, und piepe mit einem Durchgangsprüfer durch ob du dann noch direkten Kurzschluss von Plus nach Minus hast. Bzw. wenn du das alte Teil auslötest, kannst du es doch separat durchmessen (in Vorwärtsrichtung Diodenkennlinie, in Rückwärtsrichtung bei der Spannung eines Universalmessgerätes sollte es keinen Durchgang besitzen).
 
Ich habe wie oft erwähnt wurde "Ja, Z5D hört sich danach an" meine Diode (die kaputte) gegen eine solche Z5D ersetzt. Aber es hat eh nicht funktioniert. Sollten nicht einmal 24 V für die Ausgänge und einmal 5 V zum schalten der Relais aus der Netzplatine herauskommen?

LG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du dir den von mir gezeichneten Plan mal angesehen? Es kommen zwei mal 24V wieder raus, einmal für das CPU-Bord und einmal für die EA-Gruppen. Die Relais arbeiten mit 18V DC. Auf den anderen Platinen sind die eigentlichen Spannungsregler, die unterste Platine ist nur für Filterung und Schutz.
Pass meine Zeichnung doch an deine Platine an, das sind doch nur eine Hand voll zusätzlicher Teile.
 
Ich habe wie oft erwähnt wurde "Ja, Z5D hört sich danach an" meine Diode (die kaputte) gegen eine solche Z5D ersetzt. Aber es hat eh nicht funktioniert.
Das ist ja auch keine Z5D, sondern eine TVS 39V.

STM EX = STM SM6T39A = TVS, 4.3 x 3.6 mm, V[SUB]BR[/SUB] 39V
ON 12A = ON P6SMB12AT3 = TVS, 4.3 x 3.6 mm, V[SUB]BR[/SUB] 12V


es handelt sich um eine Simatic S7-1200 CPU 1214FC DC/DC/DC
Wenn das eine F-CPU ist, da würde ich mich mit Reparaturversuchen zurückhalten. Man muß ja nicht bei eventuellen Vorkommnissen in den Verdacht einer Mitschuld kommen... Es sei denn, das bleibt für immer eine Labor/Spiel-CPU, die würde ich zumindest als schonmal "notdürftig repariert" markieren. (Sind die Gehäuse von F-CPU nicht auch versiegelt?)

Harald
 

Anhänge

  • STM_SM6T.pdf
    154,6 KB · Aufrufe: 47
  • ON_P6SMB6.8AT3.pdf
    70,5 KB · Aufrufe: 25
Um euch mal von den ganzen Bauteilen wegzulocken... es ist zu lesen, dass die 1200er durch den Ausgang einer anderen 1200er versorgt wird die mit 230V eingespeist wird. Das interne Netzteil der 230V 1200er ist nicht arg mächtig, vielleicht hält es keine zwei 1200er am Laufen? Habt ihr ein anderes Netzteil zum Testen?

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man könnte auch einmal an der funktionierende messen welche Spannungen alles raus kommen und dann mittels Labornetzgerät diese Spannungen an die 1200'er geben und schauen ob diese überhaupt noch funktioniert ...
 
Hallo an Alle, es gibt Neuigkeiten!

Die Dioden wurde nun einmal rausgenommen (TVS, 4.3 x 3.6 mm, V[SUB]BR[/SUB] 39V sind bestellt, danke dafür) und eine Alternative zu der Ferritkern Doppeldrossel gefunden. Die SPS hat jetzt wieder Strom. Leider leuchtet das Start/Stop Led Orange. Ich habe im Moment nur TIA V12 zur Verfügung und kann hier keine F-CPU auswählen um ein Programm raufzuladen damit ich sehen kann ob das LED dann Grün wird. Morgen in der Früh hab ich dann TIA V13 und kann mehr berichten.

Bei der anderen CPU (Heute in der Tasche transportiert) die ich noch habe (AC/DC) blinkt das Error LED. Aber das ist für mich nebensache wenn die F-CPU morgen wieder läuft.

Info: Die F-CPU ist nicht versiegelt und kann genauso wie eine normale CPU geöffnet werden. Vom Aussehen ist nur der Unterschied die gelbe Marlierung an den beiden Enden des Deckels. Es bleibt in jedem Fall ein Spiel CPU

LG
 