Ersatz für 8 Kanal Schaltcoputer gesucht

Jens_Ohm

Level-1
Beiträge
180
Reaktionspunkte
31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In einem 15 Jahre alten Gerät ist zur Steuerung ein 8 Kanal Schaltcomputer installiert.
Das Ding ist defekt und natürlich ist kein Ersatz mehr zu bekommen. Ein Umbau auf SPS ist recht teuer und lohnt eigentlich kaum.
Durch parallel Schalten von bestimmten Funktionen könnte ich die benötigten Relais-Ausgänge auf 5 beschränken, besser wäre es allerdings ich könnte ein Ersatzgerät finden das über 8 RA´s verfügt.
4 Kanal Schaltcomputer wie
http://www.buerklin.com/default.asp?ext=N077020
gibt es ja genug.


Jemand eine Idee ?
 
Vorschlag!

Hallo!

Vielleicht kann man von Moeller, die EASY nehmen.

Die Grundgeräte haben 6 Relaisausgänge.
Mit einer Erweiterung hat man dann noch mal 6 Relais.

mfG. Uwe Schröder:) :) :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

kauf Dir bei eBay eine alte Logo hat zwar nicht viel Speicher aber für Deine
Sache sollte es reichen.

http://cgi.ebay.de/Siemens-Logo-Baustein-24RCL-24V-DC_W0QQitemZ7611342800QQcategoryZ78704QQrdZ1QQcmdZViewItem

nur ein Beispiel.

Man kann die Logo über Display programmieren was sehr schlecht meiner Meinung nach geht oder über PC mit Software.

Dann nicht vergessen die Software kostet 50 Euro und ein Kabel 75 Euro

Gruß
 
muß nicht Billig sein

Der Schaltcomputer sollte in die Frontplatte eingebaut werden. Der Kunde sollte zwischen mehreren Abläufen wählen können. Eine Umrüstung von Klappertechnik auf SPS kommt ca. 7 - 8000 Euro.

Jens
 
Wie bitte ?

Wie kommst du denn auf den preis ?

das muss ja schon etwas mehrs ein als 8 Ausgänge schalten.

Ne C-SPS kostet (inkl E/A) zw. 700 - 1000 Euro.

Wo kommen die anderen 7000 her?
So viel Arbeit, das Ding einzubauen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
MFD von Moeller

Hallo!

Ich schlage vor das MFD von der Firma Moeller ein zu bauen.

Das Display kann selbst gestaltet werden.
Ausgänge auf Relaisbasis sind mit Erweiterung bis zu 10 möglich.
Es gibt ein Startkit wo alles dabei ist ( außer Erweiterung).
Dann sollte der Preis auch stimmen.....


mfG. Uwe Schröder:) :) :)
(www.easy-forum.net)
 
von nichts kommt nichts

Ich bin Gast schrieb:
Wie kommst du denn auf den preis ?

das muss ja schon etwas mehrs ein als 8 Ausgänge schalten.

Ne C-SPS kostet (inkl E/A) zw. 700 - 1000 Euro.

Wo kommen die anderen 7000 her?
So viel Arbeit, das Ding einzubauen ?
Na ja, alle Aktoren und Sensoren abklemmen, alte Elektrogrundplatte raus, neue rein, Aktoren und Sensoren anklemmen, neue Frontplatte =
aktueller Stand der Technik. Vieleicht möchte man den Kunden nach 15 Jahren auch in die Richtung "ein neues Gerät" schubsen ;-) wer weiss
Jens
 
Zurück
Oben