Thema: Verkabelung einer neuen SPS an bestehender Anlage mit bestehender alten SPS

  1. #1
    Registriert seit
    06.05.2015
    Beiträge
    38
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo User,

    im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll eine Anlage, die mit einer Siemsens 314C-2DP gesteuert wird, um eine Funktion erweitert warden.
    Statt die Siemens-SPS zu erweitern soll eine neue SPS von Beckhoff in die bestehende Anlage integriert warden.
    Es gibt mehrere Gründe dafür:
    1. Step7 ist nicht mehr in der Abteilung vorhanden, müsste man sehr sehr lange suchen, kaufen.
    2. Die CPU ist uralt und wird schon lange nicht mehr unterstützt.
    3. CPU hat zudem nur noch wenig Speicherplatz.

    Da hat mein Betreuer gesagt, wir nehmen Beckhoff mit leistungsstarken IPC.

    Diese neue SPS bekommt dann die neue Funktion.
    Während die eine SPS arbeitet soll die andere von Spannung genommen werden und umgekehrt durch entsprechnde Schaltung.
    Die neue SPS soll dann auch selber Schütze steuern.
    Die neue SPS mit den notwendigen Komponenten werden bald bestellt und ich soll einen Schaltplan für die neue SPS erstellen.

    Nun zu meiner Frage:
    Alle E/A's für die Sicherheitsfunktion der alten SPS muss irgendwo abgegriffen und in die neue SPS angeschlossen werden.
    Insgesamt 2 AI/Strom, 48 DI und 16 DO sollen auf neue SPS übertragen/kopiert werden. Dann kommen bei der neuen Funktion andere E/A's hinzu (vermutlich).
    Stecke ich da an jedem Platz der Klemmleiste jeweils ein weiteres "Drähtchen" und führe diese in die neue SPS?
    Gibt es da Unterschiede beim Vorgehen bei Digital/Analog/Spannung/Strom?


    Vielen Dank im Voraus
    Zitieren Zitieren Verkabelung einer neuen SPS an bestehender Anlage mit bestehender alten SPS  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.172
    Danke
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hello_d1 Beitrag anzeigen
    1. Step7 ist nicht mehr in der Abteilung vorhanden, müsste man sehr sehr lange suchen, kaufen.
    2. Die CPU ist uralt und wird schon lange nicht mehr unterstützt.
    3. CPU hat zudem nur noch wenig Speicherplatz.
    Wer hat Dir denn das erzählt?
    zu 1. die 314C-2DP ist auch mit TIA programmierbar, bzw. es gibt preisgünstig TRIAL-Lizenzen (ggf. auch Schüler-Lizenzen) für Step7 V5.5 und TIA
    zu 2. also Lieferfreigabe 2011 (der aktuellen CPU) würde ich nicht als "uralt" bezeichnen. Und "was" wird "von wem" schon lange nicht mehr unterstützt? (eine ältere CPU könnte man auch einfach gegen die neueste CPU austauschen, gerne auch gegen eine ..PN/DP)
    zu 3. Hääh? Was soll die CPU denn tolles tun, so daß 192kB Arbeitsspeicher für die paar E/A zu wenig sind??

    Da hat mein Betreuer gesagt, wir nehmen Beckhoff mit leistungsstarken IPC.
    Alle paar Jahre umbauen ist ja ganz schick, wenn man zuviel Geld hat. Doch mit solchen halbseidenen Begründungen?
    Oder gibt es den leistungsstarken Beckhoff IPC samt Engineeringsoftware für lau?

    Alle E/A's für die Sicherheitsfunktion der alten SPS muss irgendwo abgegriffen und in die neue SPS angeschlossen werden.
    Diese SPS kann und darf keine "Sicherheitsfunktion" haben. Falls doch - Finger weg, nichts anfassen!

    Stecke ich da an jedem Platz der Klemmleiste jeweils ein weiteres "Drähtchen" und führe diese in die neue SPS?
    Gibt es da Unterschiede beim Vorgehen bei Digital/Analog/Spannung/Strom?
    Wenn Du auf diese Frage schon keine Antwort weißt - lass die Finger davon und schaue zu, wie es jemand macht, der Ahnung von Elektrik hat.

    Zitat Zitat von hello_d1 Beitrag anzeigen
    im Rahmen meiner Bachelorarbeit
    sozusagen als kostenlose Arbeitskraft?
    Was studierst Du eigentlich?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    Registriert seit
    06.05.2015
    Beiträge
    38
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Wer hat Dir denn das erzählt?
    Der CPU ist in TIA Portal nicht in der HW-Liste aufgeführt und der Vertriebsmitarbeiter von Siemens hat's bestätigt.
    Die Anlage ist 2006 gebaut.

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Diese SPS kann und darf keine "Sicherheitsfunktion" haben.
    Notaus?

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Finger weg, nichts anfassen!
    Geht nicht. Ist Teil meiner Aufgabe?! Obwohl nicht die eigentliche Aufgabe...

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Wenn Du auf diese Frage schon keine Antwort weißt - lass die Finger davon und schaue zu, wie es jemand macht, der Ahnung von Elektrik hat.
    Das soll ich auch nicht selber machen, aber ich soll den Schaltplan zeichnen, damit man nen Externen beauftragen kann...
    Dennoch sollte ich ja wissen, wie das gemacht wird.

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    sozusagen als kostenlose Arbeitskraft?
    Ich werde bezahlt. Und das nicht mal schlecht.

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Was studierst Du eigentlich?
    Mechatronik. Aber in welchem Studium wird dem Studenten gezeigt, wie zwei SPSen an einer Anlage angeschlossen werden?
    Da wird eher darauf eingegangen, wie man sie programmiert.

  4. #4
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.480
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge

    Standard

    Von nahezu jedem Klemmenhersteller gibt es Klemmleisten mit Steckverbindern.
    So kannst du eigentlich recht einfach eine SPS steckbar machen.
    Ein paralleler Betrieb ist so allerdings nicht möglich.

    Wie schon geschrieben:
    Sicherheitsfunktionen dürfen mit dieser CPU nicht ausgeführt sein.
    Falls doch ... Sehr genau nachschauen. Wenn die Anlage von 2006 ist, dann gibt es vielleicht eine CE-Doku in der was zum Thema Sicherheit steht.

    Gruß
    Dieter

  5. #5
    Registriert seit
    06.05.2015
    Beiträge
    38
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Ein paralleler Betrieb ist so allerdings nicht möglich.
    Während die eine SPS arbeitet soll die andere von Spannung genommen werden und umgekehrt durch entsprechende Schaltung.

    Ich werde morgen mal schauen, was da zu finden gibt.

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.409
    Danke
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Hallo Harald,

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    zu 2. also Lieferfreigabe 2011 (der aktuellen CPU) würde ich nicht als "uralt" bezeichnen. Und "was" wird "von wem" schon lange nicht mehr unterstützt? (eine ältere CPU könnte man auch einfach gegen die neueste CPU austauschen, gerne auch gegen eine ..PN/DP)
    zu 3. Hääh? Was soll die CPU denn tolles tun, so daß 192kB Arbeitsspeicher für die paar E/A zu wenig sind??..
    Die älteste CPU dieser Art hat nur 48kB Arbeitsspeicher und wurde 2001 erstmals namentlich erwähnt (nach nur kurzer Recherche). Aus heutiger Sicht könnte man so etwas schon als Oldtimer bezeichnen. Zumindest wird es bei Erweiterungen sehr schnell eng werden.

    @hello_d1
    Um was für eine Anlage geht es denn?
    Vom Umfang her kann es doch soo viel nicht sein?
    Wie lange kann die Anlage abgeschaltet werden?

    Wenn es irgendwie geht, würde ich die neue Software sorgfältig vorbereiten und falls möglich und erforderlich simulieren. Für eine wissenschaftliche Arbeit sollte die Zeit hierfür da sein. Dann die Anlage abschalten und in zwei, drei Tagen umbauen und weitere zwei Tage zur Inbetriebnahme vorsehen (ggf. auch länger). Für das darauf folgende Wochenende erst mal privat nichts vornehmen . Ich habe in solchen Umbauten unfreiwilligerweise schon viel erlebt, dank meines waghalsigen Chefs. Ich möchte garnicht auf Einzelheiten eingehen. Aber zwei "softe" Praktiken kann ich mal kurz beschreiben.

    Für eine S7300 nur bedingt möglich:
    Was wir schon praktiziert haben ist, für die E/As der vorhandenen Steuerung passende Gegenstecker zu beschaffen, so dass ein Test der neuen Steuerung durch einfaches Umstecken schnell mal wieder rückgängig gemacht werden kann. Bei einer S7300 ist das natürlich schwierig. Man müsste sich die Gegenstecker aus alten Baugruppen selber basteln. Zweck dieses Umbaus war allerdings zunächst nur, mit unserer Software (Step7) das Machbare unter Beweis zu stellen. Später wurde unser Softwarekonzept auf die alte Steuerung übernommen. Der Umbau war also planmäßig nur temporär.

    Aber das wäre eventuell ein Tipp für dich:
    In anderen Fällen haben wir eine S7300 mit DP (genauen CPU-Typ weiß ich nicht mehr, auch egal) durch einen IPC724C-DP ersetzt. Hier sollte allerdings die S7-Peripherie ohnehin erhalten bleiben. Über den Bus habe ich mir die Eingänge im Peripherieformat geholt und die Ausgänge nach und nach bei laufender Anlage über den Bus überschrieben. Also alles per Software, ohne die Hardware überhaupt an zu fassen. Das Spezielle in diesen Fällen war allerdings eine äußerst stümperhafte Dokumentation der Hardware. Viele Kabel, viele nicht dukomentierte Klemmstellen über große landwirtschaftliche Gehöfte, schlechte und falsche(!!) Kommentare und Bezeichnungen im Schaltplan und in der alten Software. Man musste sich praktisch jeden Datenpunkt hart erkämpfen. Es ging bei laufendem Betrieb garnicht anders, als einen Datenpunkt nach dem anderen zu übernehmen. Also äußerst schlechte Voraussetzungen für einen Umbau.
    Am Ende war die alte CPU nur noch ein "dummer" Slave ohne "Intelligenz". Diese alte CPU kann man dann sehr einfach durch eine Busanschaltung ersetzen. Busanschaltungen gibt es für S7300-Peripherie, so weit ich weiß, für Profibus und Profinet. In deinem Fall (kompakte CPU) müsste die onboard-Peripherie dann jedoch auch noch irgendwie ersetzt werden. Aus diesem Grund hasse ich diese C-CPUs. Alternativ kannst du die CPU aber zunächst auch weiterhin als "dummen" Slave nutzen.

    Wie gesagt, das Beste wäre, alles komplett neu zu machen. Die Software sorgfältig vorbereiten und im Vorfeld testen. Ein paar Tage Anlagenstillstand wären dann jedoch notwendig.


    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (05.06.2015 um 00:04 Uhr) Grund: Bsp. 1 ergänzt
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:

    hello_d1 (04.06.2015)

  8. #7
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Unter Umständen lassen sich zumindest die Eingänge parallel betreiben.
    Digitale Eingänge lassen sich u.U. auf beide Steuerungen parallel auflegen. Stromschleifen (passiv) von Analogeingängen lassen sich u.U. in Reihe schalten wenn es die maximale Bürde des Signalgebers nicht überschreitet. Dann musst du beim Umschalten von einer auf die andere SPS nur die Ausgangssignale umverdrahten, umstecken oder was auch immer du dir da einfallen lassen kannst.
    Adapterstecker sind natürlich was schönes, für die S5 gibt es sowas. Damit kann man von einer auf die andere SPS mit 1000 EAs innerhalb von einer halben Stunde umschalten.

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    hello_d1 (04.06.2015)

  10. #8
    Registriert seit
    06.05.2015
    Beiträge
    38
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Um was für eine Anlage geht es denn?
    Vom Umfang her kann es doch soo viel nicht sein?
    Wie lange kann die Anlage abgeschaltet werden?
    Es ist ein Prüfstand.
    Dieser Prüfstand wird gerade nicht benutzt, aber soll immer einsatzbereit sein, da ein anderer Prüfstand gerade läuft, der mehrere Sachen gleichzeitig abprüfen kann, und wenn da etwas passiert, soll dieser halt eingesetzt werden.
    Daher sollte, denke ich mal, der Umbau höchstens drei Tage in Anspruch nehmen.
    Meine eigentliche Aufgabe ist zur Erweiterung des Prüfstands, eine HiL-Regelung zu realisieren.

    Wenn es irgendwie geht, würde ich die neue Software sorgfältig vorbereiten
    Das habe ich auch vor.
    Aber in erster Linie soll die neue SPS HW-technisch in den Prüfstand integriert werden.
    Ich weiß nur nicht wie. Habe ja nie miterleben dürfen, wie sowas aufgebaut wird...

  11. #9
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.409
    Danke
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    .. für die S5 gibt es sowas. ...
    Wo und für welche S5
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  12. #10
    Registriert seit
    06.05.2015
    Beiträge
    38
    Danke
    16
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Dann musst du beim Umschalten von einer auf die andere SPS nur die Ausgangssignale umverdrahten, umstecken oder was auch immer du dir da einfallen lassen kannst.
    Auch wenn die andere Steuerung vom Netz getrennt wird?

Ähnliche Themen

  1. Änderungen an bestehender Anlage
    Von Matze001 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.05.2014, 12:20
  2. SPS-Verkabelung
    Von ieco im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 02:27
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 16:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 16:05
  5. Verdrahtung sps Anlage
    Von elcids im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.09.2009, 02:41

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •