Folgende Problemstellung:
Ich habe eine Maschine mit mehreren Motoren, die über Servo-Regler drehzahlgeregelt bzw. teilweise sogar positioniert werden.
Mein Schaltschrank mit den Servoreglern befindet sich ca. 50-60m Kabelweg von der Maschine weg. Innerhalb der Maschine habe ich teilweise noch 15-20m Kabelweg innerhalb von Schleppketten.
Die Servoregler sind ein Verbundsystem mit zentraler Einspeisung und einem Netztfilter (wirkt auch als Netzdrossel) vor dem Einspeisemodul der Servoregler.
Im Einschaltmoment der Anlage (Hauptschalter) entstehen durch die Servoregler und den Netzfilter Ableitströme >500mA. Im Betrieb entstehen ebenfalls kurze Ableitstromspitzen, die vermutlich durch die Kabellängen (Kapazitäten) hervorgerufen werden.
Im Normalfall haben wir keine Probleme bei unseren Kunden, da wir Ihnen selektive (träge) Typ B FI-Schutzschalter für die Einspeisung unserer Machinen vorschlagen/vorschreiben.
Jetzt haben wir aber in diesem Fall einen Kunden in Japan, der keine FI-Schutzschalter verwendet, sondern eine Ableitstromüberwachung für das ganze Gebäude einsetzt. Bei Überschreitung eines gewissen Schwellwertes wird das ganze Gebäude mittels Lasttrenner abgeschaltet.
In der Zuleitung zu unserem Schaltschrank befindet sich ein 3phasiger Spartrafo, der die japanischen 200VAC auf 400VAC hochtransformiert.
(Das 200VAC- und das 400VAC-Netz haben keinen Nullleiter.)
Unsere Idee ist es nun diesen Spartrafo gegen einen Trenntrafo auszutauschen.

Meinen Frage ist nun:
Welche Schutzmaßnahme(n) müssten wir bei Einsatz eines Trenntransformators in unser Anlage nachrüsten?
Spontan würde mir ein Isolationswächter einfallen, ich bin mir aber nicht sicher.
 
Ich würde mal die Frage erweitern, welche Schutzmaßnahme darfst du überhaupt in
Japan anwenden, da wird doch sicherlich nicht die VDE angewendet.

Neben den Normen spielen sogar Versicherungen eine Rolle, die eine Schutzmaßnahme
aus Brandschutzgründen vorschreiben.

Meines Erachtens kannst du das eigentlich nur mit dem Kunden klären.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was passiert wenn du zuerst nur den Spartrafo einschaltes, löst dann auch schon die Ableitstromüberwachung aus?
Vielleicht kannst du die Zuschaltung ja irgendwie staffeln.

Kannst du ausschließen dass da ein Isolationsfehler in eurer Anlage ist?
Kann man an der Ableitstromüberwachung irgendwie die Vorbelastung (also den Ableitstrom ohne eure Anlage) messen/Anzeigen?

Mir fallen spontan 2 Möglichkeiten ein:
1. Die vorbelastung ist schon nahe der Auslösegrenze und eure eigentlich in ordnung befindliche Anlage bringt das Fass zum Überlaufen.
2. Das Problem liegt in der Höhe der Einschaltströme und der ev. dadurch verursachten Spannungsabfälle die an einer Fehlerstelle (kann auch in der "Altanlage" liegen) dann zur Auslösung führt.

Abhilfe: könnt Ihr nicht vor der bestehenden Überwachung einen 2. Abgang (auch mit Ableitstromüberwachung) nur für eure Anlage errichten?

Trenntrafo wäre zwar auch eine Möglichkeit, falls das Problem aber an den Einschaltstromspitzen liegt wird es trotzdem zu Auslösungen kommen.
Die Schutzmaßnahme hinter dem Trenntrafo muss dann separat behandelt werden, geht von aufbau TN-C (S) über IT mit Isolationsüberwachung, . . . fast alles.
 
Im Einschaltmoment der Anlage (Hauptschalter) entstehen durch die Servoregler und den Netzfilter Ableitströme >500mA. Im Betrieb entstehen ebenfalls kurze Ableitstromspitzen, die vermutlich durch die Kabellängen (Kapazitäten) hervorgerufen werden.
a) Das Problem ist hier ausschließlich der Netzfilter, allerdings verursacht durch das zeitlich assymetrische zuschalten der 3~ durch den Hauptschalter,
einfache Lösung wäre hier dann also ein klassisches Netzschütz vor der FU-Einspeisung.
b) Kurze Ableitstromspitzen sind relativ gesehen eigentlich nicht vermeidbar, nur reduzierbar.

In ähnlichen Fällen in der Landwirtschaft mit Vorschrift FI 30 bzw. 300mA haben wir sehr gute Erfahrungen mit Ableitstromreduktionsfiltern von EPA gemacht.
http://epa.de/filter/de/produkte/ableitstrom-reduktionsfilter/

Ansonsten ist das Konzept des Kunden mit FI-Relais auf Leistungsschalter nicht sehr glücklich gewählt,
zumal wenn dieser Hauptschutz schon bei solchen eher kleine und sehr kurzzeitigen Spizten von 0,5A Probleme macht.

Mfg
Manuel
 