Hallo,
habe hier einen Schaltplan wo steht "Bei Entfernen dieser Verbindng wird eine Erdschlussüberwachung notwendig"
Was bedeutet das ?
Ich glaube durch die Verbindung hat man Pelv zum Schutz das man auf seine 24 V Gelichspannung nicht durch einen Isolationsfehler von 230 V anhebt und dann an ein Gehäuse packt um so einen elektrischen Schlag zu verhindern.
Aber wie löst die Sicherung dann aus wenn die 24V gelichspannung angehoebn wird ?
Oder bin ich faslch und es ist alles ganz anders ?
Bitte euch um hilfe wenn mir das jemand kurz und kanpp erklären könnte wäre das echt super


MfG



Klaus
 
Die Erdschlussüberwachung dient nicht der Überwachung eines Schlusses zwischen Primär und Sekundärwicklung.
Eine isoliertes, erdschlussüberwachtes Netz gibt dem Betreiber Zeit um den Fehler zu beseitigen, ohne dass die Anlage ausfällt.
Der erste Erdschluss ist eine "normale Erdung" - keine Gefahr. Aber der Erdschluss wird signalisiert und muss schnellstens beseitigt werden.
Ein zweiter Erdschluss in einer anderen Phase führt zum auslösen der Sicherung - Kurzschluss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok alles klar,
wenn man keine Überwachung machen möchte mann muss man das mit Pelv machen damit man den Fehler sofort merkt ?
Aber welche Sicherung löst dann aus wenn die 24 V angehoben werden ?
Also wenn an einem 24 Volt Gehäuse 230 V anliegen
 
Aber welche Sicherung löst dann aus wenn die 24 V angehoben werden ?
Also wenn an einem 24 Volt Gehäuse 230 V anliegen
Keine. Es fließt ja noch kein zu hoher Strom.
Wenn an dem Gehäuse irgendeine Spannung anliegen kann, dann ist das nicht isoliert. Und dann ist eine Isolationsüberwachung vorgeschrieben, wenn der Sekundärkreis nicht geerdet ist.

Harald
 
Um überspannung zu vermeiden, gibt es Überspannungsableiter / Varistoren.

Um sicher zu stellen, daß kein Potential vom Netz her überschlägt, müsstest du ein Nezteil verwenden, welches eine Schutzkleinspannung generiert.
Solche Netzteile sind so konstruiert das es theoretisch keinen Überschlag geben kann.
Allerdings will ich mich nicht zu weit hinaus lehnen, was die Begrfflichkeiten angeht (Schutzkleinspannung, Funktionskleinspannung ... ). Es ist schon zu lange her... ;)
 