    Ich habe eine Aufgabe wo ich nicht weiter komme.
    Die Frage ist welche ventilverstellung y in mm muss vorgenommen werden um eine durchflussänderung von 40m hoch 3 auf 75m hoch 3 zu erreichen ?
    Eine Formel ist angegeben KPS= 0,8 *m3 durch h*mm
    Die Formel könnte ich ja nach mm umstellen aber mir fehlt ja auch noch KPS
    Zitieren Zitieren Regelungstechnik  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Der Zusammenhang ist linear?

    DeltaV=35m³/h bei 0.8m³/h*mm²

    -->h=35m³/h / (0.8m³/h*mm)=43,75mm=4,375cm.

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Entschuldigung h=y

  4. #4
    Klaus123 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.09.2015
    Beiträge
    18
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo danke das sie sich Zeit genommen haben um mir weiter zu helfen.
    Ich muss aber Leier zugeben das ich den Rechen Weg nicht nachvollziehen kann Stehe gerade auf der Leitung

  5. #5
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    http://staff.ltam.lu/feljc/school/as...ngstechnik.pdf Seite 9

    KPS=DeltaX/deltaY

    -->Delta y=Delta X/KPS

    Delta x ist die Volumenstromänderung(Änderung des Istwertes)-->ergibt sich die Stellgradänderung.Das gilt normal im Arbeitspunkt.(Linearität wird vorrausgesetzt)

Ähnliche Themen

  1. Regelungstechnik-----PID???
    Von antonundpünktchen im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.12.2012, 11:28
  2. Begriffe zu Regelungstechnik
    Von BSE im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 00:40
  3. AB vs. Regelungstechnik
    Von HSThomas im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 21:08
  4. Regelungstechnik / Handbüchlein
    Von Ralf im Forum Stammtisch
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 14:56
  5. Regelungstechnik
    Von Anonymous im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 17:23

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •