    Hallo,
    ich habe hier eine Aufgabe wo der unterspannungsseitige Dauer kurzschlussstrom ik gesucht wird der wenn die Kurzschlussspannung 3,5 % beträgt fließt.
    Gegeben ist 315 kva (10/0,4 kV das weiß ich nicht was das bedeutet) und nennstrom 455A
    Zitieren Zitieren Drehstromtransformator  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das wäre dann : Ik = In * (100% / Uk)

    Ik = 455 * (100% / 3,5%) = 13kA