Wir betreiben einen elektrisch Beheizten Ofen (Thyristor Steuerung, 1050C°).
Allerdings wird bei 1050C° sporadisch Übertemperatur gemeldet. Es sind 4 Messstellen und alle spielen Verrückt. Die "Störung" steht meist nur für ~1 Sekunde an, danach ist die Messung wieder Normal.

Ich vermute, dass eine Spannung in die Themoelemente induziert wird. Die Ausgleichsleitung ist einseitg geerdet.

Was könnte man noch machen?
 
Hallo !

Mein Tipp besorgt euch Messumformer die direkt in den Fühlerkopf eingebaut werden können und fahrt mit 20mA Signal in eure Auswertung,
hatten sowas auch an einem Induktions Schmelzofen mit 2 MW mit Temperaturschwankungen im Bereich von 15°C +-.


lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Siemens gabs mal einen FAQ
[h=1]"Wie können Sie bei der Verwendung von Infrarot-Keramikstrahlern und hohen Temperaturen Messwertschwankungen vermeiden?"
[/h]https://support.industry.siemens.com/cs/document/17444941/wie-k%C3%B6nnen-sie-bei-der-verwendung-von-infrarot-keramikstrahlern-und-hohen-temperaturen-messwertschwankungen-vermeiden?dti=0&lc=de-DE

Vielleicht betrifft dich das ja, als ich das Problem mal haate half ein tausch der Baugruppe gegen eine Protentialfreie.
 
Wir betreiben einen elektrisch Beheizten Ofen (Thyristor Steuerung, 1050C°).
Allerdings wird bei 1050C° sporadisch Übertemperatur gemeldet. Es sind 4 Messstellen und alle spielen Verrückt. Die "Störung" steht meist nur für ~1 Sekunde an, danach ist die Messung wieder Normal.

Ich vermute, dass eine Spannung in die Themoelemente induziert wird. Die Ausgleichsleitung ist einseitg geerdet.

Was könnte man noch machen?

1. Schirm beidseitig auflegen, mind. 10qmm Erdung als Ausgleichsleitung. Verlegung in geerdetem Metallrohr ist auch sehr hilfreich.

2. Abstand halten zu Leitungen, die Störungen einstreuen könnten (Leistungskabel, aber auch Kabel von Magnetventilen u.ä.). MIN. 20 cm, besser mehr.

3. Wenn möglich, das Signal filtern, z.B. Tiefpass in der Auswertesoftware.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kurzfristig den Alarm 5s verzögern und dann forschen.
Meist schaltet sich da irgendwo ein Motor ein, meistens ist es ein FU.
Hatte das schon öfters, da ist meist bei einem FU der Schirm von einem Kabel nicht vorhanden, oder nicht, oder falsch aufgelegt.
Das blöde daran ist, das Ding kann auch 100m weit entfernt sein.

Wenn Geld keine Rolle spielt würde ich #2 anstreben. Diese mV Signale sind eben ein Jammer.
 
Hallo borromeus, wenn du mit "#2" mein "2." meinst, das war nicht als Auswahl gedacht! Alle 3 Punkte sollten durchgeführt werden.
 