Deltalogic Netlink Pro defekt?

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.414
Reaktionspunkte
4.043
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Offensichtlich hat es jetzt meinen Deltalogic NetlinkPro zum zweiten Mal dahingerafft.
Beim ersten Mal hatte er seine komplett Konfguration vergessen und sich als Heimholz-Adapter zurückgemeldet. Das hat Deltalogic mit einer Reparatur inkl. Update behoben.
Nun, nach einigen Jahren scheint es dann gar nicht mehr zu klappen.

Ich hänge den Adapter an einen Profibusport meiner SPS, zuerst sind alle 3 LED an, dann gehen sie aus und die Update-LED blinkt schnell.
Über den Netzanschluß ist kein Kontakt mehr möglich.

Kennt jemand dieses Verhalten? Abhilfe? (Außer wegschmeißen :ROFLMAO: )
 
Von Deltalogic gibt es einen Acconfigurator (Download).
Damit kannst du mal versuchen auf den Adapter zukommen.
Und damit kannst du auch ggf. die Firmware aktualisieren.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Von Deltalogic gibt es einen Acconfigurator (Download).
Damit kannst du mal versuchen auf den Adapter zukommen.
Und damit kannst du auch ggf. die Firmware aktualisieren.

Gruß
Dieter

Na, da hab ich mal für die Feiertage was zum Testen.
Aber ich glaub nicht so ganz dran. Wenn ich den Adapter mit dem Laptop verbinde, zeigt der nicht mal an, das irgendein Gerät dran ist. Das macht er normalerweise sofort, wenn physikalisch was vorhanden ist, egal welche IP etc.
 
Na, da hab ich mal für die Feiertage was zum Testen.
Aber ich glaub nicht so ganz dran. Wenn ich den Adapter mit dem Laptop verbinde, zeigt der nicht mal an, das irgendein Gerät dran ist. Das macht er normalerweise sofort, wenn physikalisch was vorhanden ist, egal welche IP etc.

Naja so gerne ich die Netlink auch verwende ... Die Haltbarkeit könnte etwas besser sein.
Länger als 3-4 Jahre hat noch keiner bei mir gehalten
 
Hallo Ralle, hallo Blockmove,

der ACCON-NetLink-PRO wird in dieser Form nicht mehr hergestellt. Der Adapter wurde 2010 vom ACCON-NetLink-PRO compact abgelöst.

@Ralle: Der beschriebene LED-Status ist anfangs noch korrekt. Nach dem Anstecken des Adapters oder dem Anlegen der Spannungsversorgung, leuchten eine Zeit lang (ca. 10 - 15Sek) alle drei LEDs. Danach geht die Power/Update-LED für einige Sekunden ins Blinken und sollte dann ins Dauerlicht wechseln. Erst dann ist der Bootvorgang beendet und der Adapter betriebsbereit.

Da in Ihrem Fall das Blinken der Power/Update-LED dauerhaft anhält, scheint etwas mit der Netzwerkverbindung nicht zu stimmen. Das heißt, auch der ACCON-NetLink-PRO findet kein Netzwerk. Dies könnte zum Beispiel an einem defekten Kabel oder einer defekten Netzwerk-Schnittstelle liegen.

Für eine genauere Analyse des Verhaltens, können Sie sich auch gerne mit uns per Mail (support@deltalogic.de) oder Telefon (+49-7171-916112) in Verbindung setzen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

Viele Grüße,
Daniel Behringer
 