    Hallo Forum,

    ich habe eine frage an euch, bzw. bitte um eure Meinung.
    Es geht um die Absicherung von/ Zuleitung zum Frequenzumrichter.

    Situation:
    In einem Schaltschrank befindet sich die Zuleitung zu einer Sammelschiene, welche für die einzelnen Motoren die Abgänge bereitstellt.
    Der Abgänge soll nun auf das gefragte Absicherungskonzept gelegt werden. Weiter geht es auf ein Schütz und dann auf den Frequenzumrichter, welcher entweder im Schaltschrank sitzt, oder direkt auf dem Motor. (Das Schütz wird über einen Schlüsselschalter aktiviert, und diehnt zum Abschalten bei z.B. Wartungsarbeiten, usw)

    Soweit so gut. Nun habe ich die Frage auch schon den Motorenhersteller gestellt, die einen sagen, entsprechende Leitungsschutzschalter z.B. Typ C, wegen Einschaltstrom.
    Die anderen sagen, Schmelzsicherungen, die anderen Motorschutzschalter.


    Was sollte ich eurer Meinung nach nehmen?

    Vorteile
    Leitungsschutzschalter:Wiedereinschalten nach Auslösung,
    Schmelzsicherung: billig, anderer Sicherungsgrößen schnell getauscht
    Motorschutzschalter: Hilfskontakte zur auslöseerkennung (kurzzschluss, usw), großer und genauer Einstellbereich, Zwi Auslösetechniken

    Nachteile:
    Leitungsschutzschalter:kompletter Austausch des LS bei Tausch des Motors anderer Leistungsklasse
    Schmelzsicherung: Austausch bei Auslösung,
    Motorschutzschalter: teuer


    Auf die Kosten kommt es mir eigentlich nicht so an, es geht mir mehr um die Sinnhaftigkeit welches Konzept am besten geeignet ist.
    Wie würdet ihr dis umsetzen?

    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen und bedanke mich schon im voraus bei euch.

    viele Grüße
    Zitieren Zitieren Absicherung Frequenzumrichter  

  2. #2
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    648
    Danke
    117
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Standard

    Hallo Minehunter,

    Wahrscheinlich sind mehrere Varianten möglich, aber pauschale Aussagen sind meistens falsch.
    Schau doch mal im Handbuch nach, da gibt es bestimmt ein Kapitel das „elektrischer Anschluss“ oder so ähnlich heißt…

    Gruß
    Chräshe

  3. #3
    Registriert seit
    24.09.2015
    Beiträge
    45
    Danke
    19
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo
    Ich achte immer drauf , das es allpolig abgeschaltet werden kann.
    Also Trenner, Motorschutz oder 3 polige LS.

    Gruß

  4. #4
    Registriert seit
    19.07.2006
    Beiträge
    394
    Danke
    126
    Erhielt 39 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Würde 3-polige LS nehmen.

    Das Argument mit [QUOTELeitungsschutzschalter:kompletter Austausch des LS bei Tausch des Motors anderer Leistungsklasse][/QUOTE]
    ist eigentlich keins.

    Den Schalter legst du ja nicht auf die Leistung des Motors, sondern auf den Querschnitt aus mit dem du den FU speist.
    Also z.b. C13 bei 1,5²
    Und den Querschnitt würde ich so wählen das der FU zumindest seinen Maximalen Eingangsstrom erreichen kann.

    Vor Überstrom schützt sich jeder FU ja im Prinzip selbst, und den Motorschutz würde ich auch über den FU realisieren.
    Aber Vorsicht bei Danfoss FC302.

    Wenn dann wirklich ein so starker Motor kommt das der FU getauscht werden muss, ist es auch schon egal wenn ein neuer Automat rein muss.


    Schraubsicherungen gehen natürlich auch, finde ich aber wartungstechnisch nicht sooooo toll. Motorschutz vor einem FU finde ich zwecklos.

  5. #5
    Minehunter ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.02.2016
    Beiträge
    24
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Danke schon einmal für die zahlreichen Informationen.
    Das mit den Schraubsicherungen finde ich auch so eine Sache, Naja, ist halt auch Geschmackssache und jeder empfindet dies anderst.
    Allpolig soll dies auf jedenfall getrennt werden, und ist auch so vorgesehen.

    Ein Grund warum ich frage, ist auch der Sachstand, das bestehende Systeme in den "großen Modernen Schaltschrank umziehen sollen. Nun sind die alten Motoren, halt entsprechend mit LSS und andere mit MSS ausgerüstet. Behält man die alten Systeme bei, da sie ja 1. funktionieren, und 2. sich damals bei der Planung dabei was gedacht hat, oder zieht man alles auf den gleichen Stand und macht alle FUs mit z.B. LSS?

  6. #6
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wer muss denn jetzt wen vor wem schützen?

    Eine Sicherung / MSS / LSS muss die Leitung zwischen Sammelschiene und FU schützen.
    Der FU muss nicht vor Überlast (seiner eigenen Belastbarkeit) geschützt werden. Das kann
    er selbst.
    Schmelzsicherungen haben den Nachteil, dass sie nicht allpolig abschaltend sind, dafür aber
    preisgünstig. Das sollten aber alle modernen FU's feststellen und über "Phasenfehler" selbst
    abschalten. Wenn in diesem Kreis etwas defekt ist, dann ist der Tausch der Schmelzsicherungen
    das geringere Problem.
    MSS + LSS sind technisch identisch mit der Ausnahme, dass bei MSS der thermische Auslöser
    einstellbar ist, bei LSS nicht.
    Bei LSS kann die Kurzschlussauslösung über die Kennlinie
    beim Einbau vorgewählt werden.
    MSS sind gegen unbefugtes Einschalten sicherbar, LSS nicht, Schmelsicherungen auch nicht.
    Mit LSS + MSS ist im Betrieb allpoliges Trennen möglich, auch unter Last, mit Sicherungen nicht.

    Da müsste man jetzt wissen, welche Anforderungen kombiniert erfüllt werden sollen.

    mfg
    Erdmann

  7. #7
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Betriebselektriker28 Beitrag anzeigen
    Den Schalter legst du ja nicht auf die Leistung des Motors, sondern auf den Querschnitt aus mit dem du den FU speist.
    Also z.b. C13 bei 1,5²
    Und den Querschnitt würde ich so wählen das der FU zumindest seinen Maximalen Eingangsstrom erreichen kann.
    Umgekehrte weg..
    Du weißt der Leistung/Strom des FU's und damit der wert der Absicherung.
    Dann wird der Querschnitt erst ausgemacht.

    Motorschutzschalter sollte Mann meine Meinung nach nicht verwenden weil die vom Kurzschlusskaraktzeristik viel zu hoch sind.
    Ich würde mit 3-Polig B-Karakteristik absichern.

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  8. #8
    Registriert seit
    01.10.2012
    Beiträge
    203
    Danke
    12
    Erhielt 56 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Eigentlich wird das doch vom Hersteller des FU angegeben. Man kann da auch nicht unbedingt vom Nennstrom ausgehen, manche von den Dingern haben eine recht große Einschaltspitze. Ich hatte das mal bei einem Lenze, da war der Nennstrom bei 3 A und laut Hersteller sollte da ein C10 Automat davor...
    Nüchtern betrachtet war es besoffen besser.

  9. #9
    Registriert seit
    19.07.2006
    Beiträge
    394
    Danke
    126
    Erhielt 39 Danke für 31 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Umgekehrte weg..
    Du weißt der Leistung/Strom des FU's und damit der wert der Absicherung.
    Dann wird der Querschnitt erst ausgemacht.

    Motorschutzschalter sollte Mann meine Meinung nach nicht verwenden weil die vom Kurzschlusskaraktzeristik viel zu hoch sind.
    Ich würde mit 3-Polig B-Karakteristik absichern.

    Bram
    Hab ich eigentlich auch so gemeint, aber zugegeben ein wenig verkehrt geschrieben.

    Aber B würde ich Aufgrund der möglichen Einschaltspitzen(Copyright Bapho)eher nicht nehmen. Wieso gerade B?
    Wenn er ausreichend dimensioniert ist wird der aber sicher auch reichen.
    Den hohen Kurzschlußstrom sehe ich nicht als Problem.
    Wenn tatsächlich ein Kurzschluß auftritt fällt auch der C-Automat genauso wie der Motorschutzschalter.

    Wir hatten das Problem an einer Förderanlage das der Automat unterdimensioniert war und regelmäßig beim Einschalten auslöste. -> LÄSTIG

    Schraubsicherungen sind im Prinzip nicht viel schlechter, haben das auf einigen Anlagen so gelöst.
    FU´s erkennen den Netzphasenausfall ja eigenständig.
    Aber zu Wartungszwecken sind Automaten schon wesentlich praktischer.
    Z.b. um manche Fehler am FU zu quittieren muss dieser spannungslos gemacht werden-> Bisl mühsam mit Schraubsicherungen.

    Sowas ginge auch noch: https://www.elektronetshop.de/produc...mgqhoCk9Pw_wcB

    Aber wo wir uns alle einig sind:
    Man muss sich nach dem Frequenzumrichter richten, daher ist der einstellbare Strombereich von einem Motorschutz eigentlich völlig unnötig.
    Geändert von Betriebselektriker28 (17.03.2016 um 08:26 Uhr)

  10. #10
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Betriebselektriker28 Beitrag anzeigen
    Aber B würde ich Aufgrund der möglichen Einschaltspitzen(Copyright Bapho)eher nicht nehmen. Wieso gerade B
    Wenn ich mich jetzt nicht tausche ist immer der in der Manuals angegeben Sicherung vergleichbar mit Schmelzsicherung GL GG .
    Sprich am nächsten zu B-Charakteristik.

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. Frequenzumrichter-Forum Alles rund um Frequenzumrichter und deren Zubehör
    Von THE-EYE im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.04.2015, 08:40
  2. Absicherung Frequenzumrichter
    Von #2p im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 12:35
  3. Frequenzumrichter Absicherung
    Von Arbeiter2011 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 10:49
  4. Absicherung FU
    Von zloyduh im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 07:51
  5. Absicherung Frequenzumrichter wie?
    Von mertens2 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.12.2006, 10:53

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •