Schrittmotorsteuerung TB6560 mit S7 1200

Beginner13

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, wie die Überschrift so sagt bin ich dabei mit einer S7 1200 einen Nema17 mit der Steuerplatine TB6560 anzusteuern.
Dies versuche ich über PWM, dies funktioniert auch soweit, also das Signal generieren. Nur der Motor dreht sich noch nicht.
Nun zu meiner Frage: Muss ich an CW+ auch ein PWM-Signal anlegen bzw muss ich den Enable schalten?

Ich hoffe hier kann mir jemand helfen

TB6560.png
 
Hi
Ohne die Platine zu kennen ABER den Enable musst du schon schalten. Ohne Enable (=Freigabe) wird da nichts drehen.
Den CW (Clockwise=Uhrzeigersinn) ist ja gemäss deinem Bild die direction (Richtung).
Wenn du CW schaltest, dann wird der Motor im Uhrzeigersinn drehen und wenn du CW nicht schaltest, dann wird er in die andere Richtung drehen. Der muss statisch anliegen.
Wenn du den Eingang CLK+ (Clock, Takt) beschaltest, dann wird der Motor einen bestimmten Wert fahren. Ich vermute mal 1.8Grad pro Takt.
Alle Minus (CLK-, CW- & EN-) nicht vergessen anzuschliessen:rolleyes:.
So ohne Ahnung von der Karte zu haben, allerdings würde dies so normal einer Steppermotorenkarte entsprechen.


Gruss blimaa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich stehe gerade vor dem Problem mit einer S7-1214C DC/DC/DC einen Schrittmotor ansteuern zu sollen. Mir wurde auch die Karte mit dem TB6560 (Link) empfohlen. Leider ist die Dokumentation die ich bis jetzt gefunden habe sehr spärlich. Gehe ich von dem Beitrag aus, kann ich die Karte wohl direkt beschalten. Also den PWM-Ausgang an den CLK+, den Richtungsausgang an den CW+ und den EN auf +24V oder halt auch noch über einen Ausgang an der SPS.

Alle Minus (CLK-, CW- & EN-) nicht vergessen anzuschliessen
An was soll ich die Anschließen? GND ? Könnte sein, dass die Frage Kopfschütteln verursacht aber ich habe einfach noch nie mit einem Schrittmotor gearbeitet.

@Beginner13: Könntest du bitte eine kurze Rückmeldung schreiben wie du es am Ende gemacht hast bzw. ob du erfolgreich warst. Danke.

Grüße Uli
 
Wenn es zu jedem Signal einen + und einen - Eingang gibt, sind das vermutlich Optokoppler-Eingänge. Entweder legst du den - auf Masse oder den + auf Versorgungsspannung; an den anderen kommt dann das Signal. Ob die Karte mit 24V an den Eingängen zurecht kommt würde ich aber genau prüfen, die wenigsten Schrittmotor-Steuerungen können das. Bei Bedarf kann ich gerne entsprechende Alternativen anbieten... ;)

Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Damit das Thema nicht ohne Rückmeldung bleibt. Urlaub und Projektübergabe haben mich etwas abgehalten.

Das anschließen war dann doch einfacher als gedacht. Wie von euch empfohlen, habe ich die Verkabelung inkl. den 2,4kOhm Widerständen vorgenommen. Dann tat sich aber nichts.
Achtung: Der Enable-Eingang ist invertiert (LOW = Enabled / High Disabled)

Hier lag der Teufel im Detail. Die Logik hier drin erschließt sich mir nicht. Bei einem Kabelbruch wird der Motor also automatisch freigegeben. Kommt mir das nur komisch vor?

Am Ende hat es funktioniert und das war für mich vorerst das wichtigste. Es ist ja „nur“ eine Versuchsanlage. Sollten wir das System in die Produktion überführen werde ich nach einer anderen Karte suchen.

Danke Uli
 
LOW=disable kann logisch sein.
Für einen NPN-Eingang mit internen PULL-UP wäre das quasi default.
Versuch doch mal, ob der Antrieb mit unbeschaltetem Enable noch läuft...
Gerade die Bastelteile arbeiten mit negativer Logic und können im Prinzip mit einem SChalter gegen Masse geschalten werden.
 
LOW=disable kann logisch sein.

So hatte ich es ja auch erwartet. Hier ist aber LOW = Enabled. Auf die Idee bin ich nicht einmal gekommen.

Testen kann ich leider z.Z. nichts mehr. Die Anlage steht bei unserem Projektpartner. Die müssen jetzt damit arbeiten und erzielen hoffentlich besserer Ergebnisse als bislang.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich ziele eher darauf, was der Schrittmotortreiber auswertet, wenn der Eingang unbeschaltet ist. Mit Pull-Up sollte dann ein High anstehen und der Antrieb abschalten. Quasi Leitungsbruch.
 
Zurück
Oben