Immer wieder defekte S7 CPU und Netzwerkgeräte

wat84

Level-1
Beiträge
69
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebes Forum,

ein Kollege berichtete mir von deren Testanlage bei der es immer wieder zu Ausfällen der S7 CPU, Feldbuskopplern und Switchen kommt.
Zum Beispiel ist heute die drei Monate alte S7 CPU kaputt gegangen (LED Störung) und gleichzeitig ein über Ethernet angeschlossener Feldbuskoppler. Dazu gehen immer mal wieder Ports an Switchen oder der ganze Switch kaputt. Auch kommt es häufig zu Störungen weil das Netzwerk mal für kurze Zeit aussetzt.
Ich kann gar nicht viel zur Anlage erzählen. Drehstrommotoren bis 5,5 kW. Teilweise mit FU, Messtechnik, nichts Ausgefallenes.

Ich habe die Hoffnung, dass es der Zufall will und jemand dieses Fehlerbild kennt und mir noch eine Eingebung geben kann. Dass immer wieder Netzwerkgeräte betroffen sind, ist mehr ein Bauchgefühl und kann sicher auch Folge einer anderen Schweinerei sein, die dort auftritt.


Ich bin dankbar für jeden Hinweis.

Gruß
wat84
 
Naja,
auch wenn Du nicht viel erzählen kannst solltest Du das aber tun. Das ist so ähnlich als ob Du gerade fragst wie hoch die Temperatur Deines Kaffes ist. Mit anderen Worten, was wurde bis jetzt unternommen den Fehler einzugrenzen, welche Maßnahmen sind grundsätzlich ergriffen worden (Potentialausgleich etc.).
So als Hinweis, die Antwort ist von mir 42.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, ganz heißer Tip wäre:
Nicht, bzw. nicht ausreichend gut ausgeführter Potentialausgleich.
Das wiederum führ dann zu Ausgleichstströmen über den Kabelschirm, in teils beträchtlicher Dimension, welcher dann über die Teilnehmergeräte abgeführt werden muss.

a) Schirmstrom messen
b) Schirm der Netzwerkkabel großflächig (Schirmklemmen, EMV-Verschraubungen o.ä.) auf PE-Potential legen.
c) Potentialausgleich zwischen den Anlagenteilen verbessern

Mfg
Manuel
 
Hallo,

deshalb habe ich geschrieben "..., dass es der Zufall will...". Die Anlage wird von einem mMn fähigen Elektrotechniker betreut. Deshalb muss man davon ausgehen, dass dort schon versucht wurde den technisch einwandfreien Zustand zu prüfen, bzw. herzustellen (Potentialausgleich, Filter für FUs, etc.). Mir ist auch klar, dass z.B. Fehler durch EMV teilweise sehr schwierig zu finden sind.
Ich erhoffe mir, dass jemand dieses Fehlerbild selbst erlebt hat, vielleicht auch lange gesucht hat und schließlich durch eine Maßnahme den Fehler abstellen konnte. Nach dem Motto: "Hatten wir genau so auch mal. Tausch mal die USV, das hat bei uns geholfen."
Ich erwarte nicht, dass ihr mit mir jede Möglichkeit der Fehlersuche und Fehlerbehebung durchkaut.
Ist einfach ein Schuss ins Blaue. Hier haben Viele schon Vieles erlebt.

42 geb ich so weiter, danke.

@MSB
Du hast recht. Das ist auch das erste woran ich gedacht habe. Ich gehe fest davon aus, dass das geprüft wurde, jedoch frage ich mir das mal ganz genau nach.



Gruß
wat84
 
Zuletzt bearbeitet:
Frag erst ob er eine Schirmstrommesszange hat und frag dann ob er den Schirmung und Ausgleichen geprüft hat.
Obwohl wir wirklich sehr viel Wert auf den Ausgleich legen, kommt es bei der Prüfung mit der Messzange immer wieder zu unerwarteten Ergebnissen.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten morgen,

ich kann mich Blockmove nur anschließen. Unbedingt den Potentialausgleich prüfen. Ich hätte zuerst auf
ein EMV Problem getippt aber wenn mehrere Geräte bereits defekt sind klingt dies eher nach einem Potentialproblem.

Viel Erfolg bei der Fehlersuche
 
Wir hatten zB auch mal Probleme wegen FUs und auch das Sromschinenanschlusse innerhalb der Werkshalle probleme bereitete. Maschine extra über "Leitung" direkt vom Hallenverteiler angeschlosen --> ruhe und keine Probleme mehr ...
 
b) Schirm der Netzwerkkabel großflächig (Schirmklemmen, EMV-Verschraubungen o.ä.) auf PE-Potential legen.
Anstatt Schirmklemmen oder EMV-Verschraubungen, Schirmbügel auf ein "TE"-Schiene.
Beispiel:
schirmbügel.png

Alle Netzwerkkabel, Analogkabel, und FU-Kabel sollen in diese Weise auf der Schiene verbunden sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo zusammen,
habt ihr mal eine Spannungsqualitätsmessung durchgeführt?
Ich hatte hier(Klärwerk) starke Oberwellen(7,5%THD) die immer wieder Störungen verursacht haben.
Nach Installation eines aktiven Netzfilters hab ich an dem Punkt so gut wie keinen Ausfall mehr zu beklagen.
War aber nicht ganz so einfach da den Vorgesetzten von zu überzeugen:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich danke euch für die rege Teilnahme.
Der Potentialausgleich wird jetzt noch mal von vorn bis hinten betrachtet. Inklusive Messung der Schirmströme (bzw. gesamter Schirm- und Erdungsmaßnahmen).
Ich will auch gerne berichten, falls dort ein Bock geschossen wurde.

Gruß
wat84
 