24VDC über große Strecken verteilen?!

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Habe eine Projekt hier liegen, bei dem über eine Strecke von 1000m alle 20m ein Verbraucher (Hydraulik-Ventil) mit 24VDC/0,5A (12W) angeschlossen ist.
Da ich ungerne 50 Netzteile installieren will, bin ich auf der Suche, wie ich das einfacher realisiert bekomme.

24VDC über die Strecke zu schicken ist schon recht knackig. Aber >6mm² will ich jetzt auch nicht verlegen....

Jemand noch ne andere Idee?
 
Ich schätze, dass es einfacher und billiger ist, alle Spulen auszutauschen, als das ganze mit 24V zurecht zu murksen. Alleine die benötigten Querschnitte machen das ganze doch unbezahlbar. Selbst mit 50 Netzteilen wäre es noch Wahnsinn. Vielleicht kannst Du es in einzelne Segmente aufteilen, aber ob das viel bringt? Bei 24V sind selbst 3A schon eine ganze Menge, auf die Länge.
 
Da es ja Spulen sind, stelle ich mir die Frage, ob 24V AC möglich wären?! Der Spule selbst sollte das egal sein.
 
Bei den meisten Ventilen lassen sich die Spulen einfach tauschen.
Das dürfte die billigste Möglichkeit sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast du auf der gesamten Länge nur Magnetventile verbaut oder ist auch eine Sensorik, etc. verbaut?
Werden diese über eine SPS angesteuert?
Wenn du 50 Verbraucher hast, brauchst auch 50 Versorgungskabel um alle extra anzusteuern, oder werden alle gleichzeitig angesteuert?

Wenn du so viele hast, wär es einfacher kleine ET-Inseln zu setzen und über PB oder PN-IO zu steuern. Du kannst das ganze in 2, 3 Sektoren aufteilen mit 2, 3 24V Netzteilen.

MfG
Kapo
 
Alternative wäre eine sinnvolle Aufteilung, z.B. 5 Netzteile intelligent gesetzt so dass du in jede Richtung max. 100m 24V-Signal hast. Dann bist du bei 2,5A (5x0,5A) bei knapp 2 Volt Spannungsfall (4mm²) , die kann man ja problemlos auf 26V am Netzteil z.B. hochschrauben oder die Ventile schalten auch mit 22 Volt sicher. Aber auch bei der 230V-Versorgung bist du bei angenommenen 4A Stromaufnahme bei einem 16mm².

Die Frage ist, was dann echt einfacher ist. Alles auf 230V umbauen oder zusätzlich zu den 230V noch 1km 4mm² ziehen und die ganzen Netzteile setzen? Alleine das 3G4 kostet ja schon um die 1000 Euro. Die Frage ist, was die 50 Spulen kosten.

Gruß
Timo
 