Suche Schalter mit vielen Öffnern und Schließern Kontaktvervielfältiger

alexander1

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich bin schon seit einiger Zeit auf der suche nach einem geeignten Schalter um möglichst viele Schließer zu schließen oder Öffner zu öffnen xD (hört sich komisch an, ich weiß)

zum Hintergrund:
nächsten Monat startet der Umbau meines Eigenheims. Die meisten Bauteile liegen bereit, das Haus wird automatisiert, das Licht über 24V Stromstoßschalter geschaltet, die Jalousien über 24V Relais hoch und runter gefahren.

Was habe ich vor:
Ich möchte einen Not-Betrieb aufbauen. Ich stelle mir vor, im Schaltschrank einen/zwei Schalter umzulegen wenn die SPS defekt oder sonst was.
Mit einem Schalter möchte ich dann also die Verbindung von den Relais/Stromstoßschaltern zu den Ausgangskarten der SPS unterbrechen, mit einem weiteren Schalter dann die Kontake von den Tastern der Wohnräumen direkt auf die Relais/Stromstoßschalter. Es handelt sich um ca. 50 Kontakte (also insgesamt 50 Öffner und 50 Schließer)

Kann mir jemand helfen oder einen entscheidenen Typ geben?

Wenn ich mir unverständlich ausgedrückt habe, hier noch eine Schaltplan (nicht bewerten:)) war nur schnell mit Excel.. (siehe Anhang)
Ich suche also einen Kontaktvervielfältiger um die orangen Kontakte zu betätigen..Möglichst viele aufeinmal..
 

Anhänge

  • Plan.JPG
    Plan.JPG
    25,8 KB · Aufrufe: 77
So ein Schalter kenne ich net... ich würde dir ein paar Finder Relais mit Wechslern empfehlen und diese dann evtl. sogar aktiv aus der SPS ansteuern, wenn die dann ausgeht, schalten die relais automatisch auf "hand" um ;-)
 
Würde auch ein paar Relais mit vielen Wechslern nehmen. Die bei laufendem Program aktiv setzt.
Einen Schalter dazu.
Jetzt hast du deinen Handbetrieb. Sollte die SPS rum spinnen fallen die Relais ab und du hast eine Umschaltung. Wie in Beitrag zwei beschrieben.
Weiter Vorteil bei diesem Weg. Du nutzt einen der Kontakte für eine Anzeige und erfährst somit recht früh wenn deine SPS ein Problem hat.
 
Schonmal eaton Serie M22 (ehemals Möller) angeschaut? Da kannst du hinter den betätiger soviel Kontakte setzen wie du Platz und Kraft hast diese dann auch noch zu betätigen. Bei Bedarf habe ich da noch was rumliegen

Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
M22 für 50 Öffner... Hehe, brauchst du als erstes einen Schaltschrank mit über 1m Tiefe und beim Umlegen sagt der Knebelschalter mal ganz laut "knack" :D

Entweder für jede Schaltstelle einen 3-Stellungs Knebelschalter, für Hand-0-Auto oder halt mit Relais realisieren :)

MfG Fabsi
 
Hallo,

eigentlich würde 1 Schließerkontakt reichen.
Den SPS-Ausgang könnte man über eine Diode entkoppeln.


OB21
 
Zurück
Oben